鼓风机总是自动停机,显示喘振是怎么回事?
mirvama
mirvama Lv.11
2013年03月09日 23:29:19
只看楼主

一共是四台多级离心鼓风机,三用一备,均为变频运行,风机转速设定最大为3450rpm,目前单台运行范围是3200-3400rpm,现在的问题是,大多数情况下开两台鼓风机,在不利条件下开三台,但是只要开了三台后不过5分钟,必有一台自动停下来报警surge(喘振),最近这边室外升温达到20多度,但是到了今天,开两台都同时运行不了了。开两台风机时,就会出现一台自动停机报警surge,所以只能一台风机运行,导致池内溶解氧迅速下降,这是怎么回事呢?大家给分析分析。

一共是四台多级离心鼓风机,三用一备,均为变频运行,风机转速设定最大为3450rpm,目前单台运行范围是3200-3400rpm,现在的问题是,大多数情况下开两台鼓风机,在不利条件下开三台,但是只要开了三台后不过5分钟,必有一台自动停下来报警surge(喘振),最近这边室外升温达到20多度,但是到了今天,开两台都同时运行不了了。开两台风机时,就会出现一台自动停机报警surge,所以只能一台风机运行,导致池内溶解氧迅速下降,这是怎么回事呢?大家给分析分析。
免费打赏
yinglinrong
2013年07月11日 14:56:01
32楼
1、两台到三台,你记录下风压的变化,必定是超过了设计时候的风压。
2、风压的上升直接导致流量瞬间波动,流量的下降到了鼓风机喘振的流量点,必然会停机。
3、环境温度高于25以上,离心机的工况非常不好,单台将出现电流偏低,流量偏少现象。在开多台时,压力上升,必将逼停其中一台。
你可以适当提高启动参数及运行转速,3700. 也可以改变控制线路,在发生喘振时候,打开放空阀
回复
hernan1982
2013年07月12日 15:58:50
33楼
怀疑是管道阻力异常引起....
回复
sop0755
2013年07月13日 10:28:05
34楼

我觉得系统检查一下管路 阀门调节一下 这是管路压力不平衡造成的
回复
shunwen123
2013年07月13日 14:08:32
35楼
如果是离心风机的话,温度和海拔高度都有影响的,看看是不是这方面原因
回复
fanzl76
2013年08月14日 11:09:37
36楼
有没有加旁通管
回复
sop0755
2013年08月16日 09:29:03
37楼
鼓风机也会累嘛,哈哈,让它休息吧;P;P;P
回复
haohaoai601
2013年08月19日 16:42:41
38楼
最好的办法是联系厂家询问解决
回复
qq_1402512668113
2014年06月12日 03:19:51
39楼
你的问题解决了吗?从现象上看像是鼓风机压力不足,可是变频运行不应该呀?应该是系统设置问题。如果还没解决我可以帮你。
回复
terry706600
2014年10月06日 17:17:32
40楼
是不是终端(曝气头堵了),检修曝气头吧,还有就是风机出口放气试下,只要风机不喘振,逐步加大负荷
回复
赵伟00
2015年09月10日 14:45:09
41楼
振值过大了吧,看看是不是管道或者基础松动了
回复

相关推荐

APP内打开