鼓风机总是自动停机,显示喘振是怎么回事?
mirvama
mirvama Lv.11
2013年03月09日 23:29:19
只看楼主

一共是四台多级离心鼓风机,三用一备,均为变频运行,风机转速设定最大为3450rpm,目前单台运行范围是3200-3400rpm,现在的问题是,大多数情况下开两台鼓风机,在不利条件下开三台,但是只要开了三台后不过5分钟,必有一台自动停下来报警surge(喘振),最近这边室外升温达到20多度,但是到了今天,开两台都同时运行不了了。开两台风机时,就会出现一台自动停机报警surge,所以只能一台风机运行,导致池内溶解氧迅速下降,这是怎么回事呢?大家给分析分析。

一共是四台多级离心鼓风机,三用一备,均为变频运行,风机转速设定最大为3450rpm,目前单台运行范围是3200-3400rpm,现在的问题是,大多数情况下开两台鼓风机,在不利条件下开三台,但是只要开了三台后不过5分钟,必有一台自动停下来报警surge(喘振),最近这边室外升温达到20多度,但是到了今天,开两台都同时运行不了了。开两台风机时,就会出现一台自动停机报警surge,所以只能一台风机运行,导致池内溶解氧迅速下降,这是怎么回事呢?大家给分析分析。
免费打赏
mirvama
2013年03月11日 00:05:57
2楼
怎么没有人回帖啊,大家讨论一下也好啊。
回复
mirvama
2013年03月11日 22:21:20
3楼
没人搭理,自己顶贴。
回复
mirvama
2013年03月12日 20:45:39
4楼
还是没人理?再顶
回复
mirvama
2013年03月13日 08:00:04
5楼
求关注!!!!
回复
高傲的孤独
2013年03月13日 08:40:59
6楼
一般大点的风机有水冷措施,你这风机有吗?测过风机房内温度,电机温度吗?
回复
高傲的孤独
2013年03月13日 09:06:27
7楼
是G系列、C系列的还是其他的,如果是G系列的,检查看看皮带轮是否松紧度不一
回复
孙九中
2013年03月13日 14:18:51
8楼
我觉得系统检查一下管路 阀门调节一下 这是管路压力不平衡造成的
回复
mirvama
2013年03月13日 19:16:40
9楼
jlg016 发表于 2013-3-13 08:40 一般大点的风机有水冷措施,你这风机有吗?测过风机房内温度,电机温度吗?机房内温度应该小于40度,且房间有四台轴流风机在运行,室内温度不至于有影响吧,风机的进口是从室外吸风。
回复
mirvama
2013年03月13日 19:17:59
10楼
shidai28 发表于 2013-3-13 14:18 我觉得系统检查一下管路 阀门调节一下 这是管路压力不平衡造成的能不能说细一点呢?调整阀门好办,关键是这个问题向哪个解决思路上考虑?
回复
高傲的孤独
2013年03月14日 07:59:09
11楼
mirvama 发表于 2013-3-13 19:16 机房内温度应该小于40度,且房间有四台轴流风机在运行,室内温度不至于有影响吧,风机的进口是从室外吸风 …不好说,最好还是测一下
回复

相关推荐

APP内打开