求助,做了四年水电监理,被这种做法瞎了一跳
fly1002046
fly1002046 Lv.3
2013年03月08日 22:23:40
只看楼主

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑 这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!



楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
hyq64337170
2013年03月29日 21:16:19
83楼
不得了啊
回复
hongming2045
2013年03月29日 21:30:56
84楼
粪污合流未带潜水弯
回复
zv2000
2013年03月29日 22:03:31
85楼
这个关键是冒做存水弯。住了好几年。难道不臭吗?你还水电监理,这样的水平,女朋友还会要你吗?太不敬业了。
回复
lenyun20
2013年03月30日 08:07:30
86楼
喽猪想说什么呢?不懂可以问我呀;
回复
jeffry35
2013年04月04日 11:43:44
87楼
洗衣机、洗手盆都属于废水,加了个三通而已,没有什么技术错误
只是施工的时候防水没有做好而已,看图片一的黄圈就可以看出了
回复
zz285924512
2013年04月06日 16:49:59
88楼
本帖最后由 zz285924512 于 2013-4-6 17:33 编辑 ylhlhlh 发表于 2013-3-29 13:19 应该是的,我自己家也是这样连接的,有什么问题?问题到不大,既然事情已发生,要注意:—,pvc管接头的可靠连接和pvc管的排水坡度。二,做足卫生间的防水措施。
回复
cnvaco123
2013年04月07日 14:50:51
89楼
我们住的宿舍楼好像就是这种坑爹的设计
回复
qq1228023322
2013年04月07日 16:08:51
90楼
感谢楼主·························
回复
guo_zhixi
2013年04月10日 18:22:12
91楼
扒开楼板看看
回复
ylhlhlh
2013年04月11日 13:12:58
92楼
zz285924512 发表于 2013-4-6 16:49 问题到不大,既然事情已发生,要注意:—,pvc管接头的可靠连接和pvc管的排水坡度。二,做足卫生间的防水措 …既然我这么做当然已经考虑了,另外我在主管道连接处做了存水弯,所以卫生间不会有异味
回复