本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑 这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!



楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
虚无
2013年04月16日 08:20:05
93楼
卫生间看着不像是属于下沉性的设计啊?难不成在楼板里面抛沟拐的吧
回复
xuanxu44
2013年04月18日 17:36:08
94楼
跟手盆下水连在一起了呗,在楼板上地砖下,有可能
回复
海浪007
2013年04月25日 12:50:09
95楼
管道接口处理不当
回复
yuhongbo9928
2013年04月26日 11:58:39
96楼
搞不懂这什么东东哦
回复
huixin131cn
2013年04月26日 17:34:05
97楼
我直接送两个字…… 无语……
回复
cm52531
2013年05月28日 14:01:14
98楼
问题解决了就好:):)
回复
hwj8739
2013年06月08日 09:58:17
99楼
看不懂楼主在说什么
回复
win_lidong
2013年06月11日 10:35:22
100楼
顶 楼主
回复
小朝
2013年06月19日 22:18:20
101楼
难道洗衣机地漏支管与洗脸盆支管在结构层内连接??如果这样规范是不允许的。
回复
小朝
2013年06月19日 22:19:31
102楼
yangchao_xiao 发表于 2013-3-14 09:45 各位,房子原来建筑时,卫生间就只有一个地漏排水管。房子装修时,因为需要两个排水口,装修公司在二楼地面 …装修公司给人家把防水层破坏了!