求助,做了四年水电监理,被这种做法瞎了一跳
fly1002046
fly1002046 Lv.3
2013年03月08日 22:23:40
只看楼主

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑 这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!



楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
kongjiu
2013年03月28日 09:37:48
63楼
:@:@:@:@:'(:'(:'(:'(:'(
回复
小清新
2013年03月29日 09:32:17
64楼
交代的有点听不懂
回复
cyx19910301
2013年03月29日 10:14:38
65楼
这样也可以、、、
回复
sumdge
2013年03月29日 10:48:18
66楼
楼主,呵呵。有点那个地。。。业主自己要加,装修公司只能这么加,将卫生间地面抬高,下面三通联接,做得好没什么问题的。出了问题,可能是是防水没做好。
回复
wangqianggao
2013年03月29日 10:57:20
67楼
我猜可能在楼板里面连接到一起了。。。然后到下层住户就一根排水管了
回复
xuewulei123
2013年03月29日 11:27:11
68楼
应该属于不按图施工吧,我们搞设计的可不会这么弄,应该是施工为了节约才这么弄的吧
回复
ank1980
2013年03月29日 12:26:32
69楼
为了省事
连在一起的是不?
回复
ylhlhlh
2013年03月29日 13:19:29
70楼
zz285924512 发表于 2013-3-13 16:16 眼熟,我公司前期楼盘见过。属于洗衣机地漏与洗手盘排水管连接。应该是的,我自己家也是这样连接的,有什么不妥?
回复
清澈透底
2013年03月29日 13:24:40
71楼
其实这样是不允许的,水暖专业的管道不在建筑构件内做接头,因不容易做防漏处理。
回复
muningyu
2013年03月29日 13:33:26
72楼
:L不太懂,求楼主解释,怎么被吓了一跳了。
回复