本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑 这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

本帖最后由 fly1002046 于 2015-9-25 11:43 编辑

这是我女朋友家三四年前的安置房,在二楼,正好卫生间渗水渗到下面人家,一楼住户来我家投诉,所以我把我家卫生间瓷砖凿开,下面我会附图。一张是一层住户卫生间照片,一张是我家卫生间照片。大家先看看,猜猜施工单位是怎么做的!!!



楼主过了两年半终于现身说法啦,最终调查结果是原设计只有一个地漏,老丈人在卫生间装修时让增加一个拖把池排水管,结果装修队伍瞎搞,没有把拖把池排水管接到排水横管上,直接在填充层内把拖把池排水管做个90度弯头接进地漏排水管,对排水是大忌!!!不过原施工队伍也不要脸把地漏的p弯或者S弯省了(现在的地漏水封都是骗人的),导致只有楼上住户拉粑粑,我家卫生间就是香飘千里。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
默石
2013年03月19日 17:51:47
53楼
这个不会是两个漏水管连一起在进的总管吧。也太奇葩了。
回复
waterxuxue2004
2013年03月19日 19:00:55
54楼
是不是在地面里把俩管连一块儿了
回复
ntuszl
2013年03月19日 19:31:11
55楼
排水管那么粗,应该是不允许在楼板里横向穿通的不
回复
菡萏清寒
2013年03月19日 21:02:19
56楼
真是厉害的施工方法
回复
醍醐灌顶
2013年03月20日 08:41:38
57楼
洗衣机地漏应该不会直接排楼板里面,难道真的是直接与洗手盆下水管在楼板里面连接,不可思议的施工啊!!!
回复
zz6188616
2013年03月20日 10:10:15
58楼
应该是下水管在楼板内连接,这个可能是排水地漏,即下沉式厕所。
回复
安一心
2013年03月20日 10:54:08
59楼
还水电监理,少见多怪。洗手盆下水管后加的。
回复
a861409481
2013年03月25日 12:24:13
60楼
偷工减料,设计粗燥
回复
boy___xyz
2013年03月27日 13:35:19
61楼
施工单位把洗衣机地漏通过3通连到下水管,然后暗埋了。。。。。
回复
dslpool
2013年03月27日 13:40:53
62楼
这是怎么排的
回复