1 讨论背景 在某一大坝下游侧做了生态挡墙(土工格栅挡墙),见图1,生态墙顶做了C25砼排水沟,净尺寸大小为25x25cm。2 存在问题 现由于生态挡墙填土沉降不均匀导致排水沟东倒西歪。排水效果不好且看起来很不好看影响形象。3 设想 用一种类似于屋顶平瓦那样的连接,来设计排水沟的接缝段。看哪位同行知道或者有什么更好的建议,望不吝告知,谢谢!
1 讨论背景
在某一大坝下游侧做了生态挡墙(土工格栅挡墙),见图1,生态墙顶做了C25砼排水沟,净尺寸大小为25x25cm。
2 存在问题
现由于生态挡墙填土沉降不均匀导致排水沟东倒西歪。排水效果不好且看起来很不好看影响形象。
3 设想
用一种类似于屋顶平瓦那样的连接,来设计排水沟的接缝段。看哪位同行知道或者有什么更好的建议,望不吝告知,谢谢!
2楼
还是老老实实的进行二次碾压吧,你重新弄一个排水沟,如果没有沉降到位的话,还是会再次出现沉降破坏的。
回复
3楼
zhangsl123 发表于 2013-3-8 22:39 还是老老实实的进行二次碾压吧,你重新弄一个排水沟,如果没有沉降到位的话,还是会再次出现沉降破坏的。碾压一般分层碾压效果比较好,现在的生态挡墙的填土不可能挖掉分层碾压了。只能考虑别的措施了
回复
4楼
可采用防渗膜铺设成排水沟
回复
5楼
xsyiye51 发表于 2013-3-12 08:47 可采用防渗膜铺设成排水沟这个建议比较好:handshake,可以考虑一下
回复
6楼
防渗膜铺在接缝段?不均匀沉降继续发展,还是会破坏接缝处的防渗膜呀?
回复
7楼
njhh0330302010 发表于 2013-3-27 14:44 防渗膜铺在接缝段?不均匀沉降继续发展,还是会破坏接缝处的防渗膜呀?现在搞了一个排水软管,类似于盲沟之类的,即可以排水,又可以避免不均匀沉降!
回复
8楼
看图挡墙的高度不是很高吧,土工膜应该也可以满足沉降要求,可以将膜回折更大范围适应沉降~~
回复
9楼
看图挡墙的高度不是很高吧,如果顶面不是太宽的话,何不把顶面做成龟背状,让它自然散水行了,直接取消排水沟算了。
回复
10楼
学习学习:):):)
回复
11楼
做个排水盲沟你看行不行
回复