集水池公式疑问
水之源
水之源 Lv.7
2013年03月07日 16:39:50
只看楼主

排水泵房集水池公式里面为何要除以4呢这样集水池容积不就变成理论的四分之一了?

排水泵房集水池公式里面为何要除以4呢
这样集水池容积不就变成理论的四分之一了?
huangzhimin
2013年03月08日 09:26:35
2楼
请提供“排水泵房集水池公式里面为何要除以4呢“的来由依据?
回复
水之源
2013年03月08日 11:50:24
3楼
集水池容积公式:W=Q/4n
Q——泵出水量
n——泵每小时启动次数
我觉得直接Q/n不就行了?
回复
若水
2013年03月08日 17:31:07
4楼
应该是3台泵一起运行
回复
huangzhimin
2013年03月09日 09:51:58
5楼
linhu2216 发表于 2013-3-8 11:50 集水池容积公式:W=Q/4nQ——泵出水量n——泵每小时启动次数一 .可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第5.3.1条说明: 集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求: 1 污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。 注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。 2 雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。 3 合流污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。4 污泥泵房集水池的容积,应按一次排入的污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。活性污泥泵房集水池的容积,应按排入的回流污泥量、剩余污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。二 .可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第5.3.1条条文说明: 关于集水池有效容积的规定。 为了泵站正常运行,集水池的贮水部分必须有适当的有效容积。集水池的设计最高水位与设计最低水位之间的容积为有效容积。集水池有效容积的计算范围,除集水池本身外,可以向上游推算到格栅部位。如容积过小,则水泵开停频繁;容积过大,则增加工程造价。对污水泵站应控制单台泵开停次数不大于 6 次/ h 。对污水中途泵站,其下游泵站集水池容积,应与上游泵站工作相匹配,防止集水池壅水和开空车。雨水泵站和合流污水泵站集水池容积,由于雨水进水管部分可作为贮水容积考虑,仅规定不应小于最大一台水泵 30s 的出水量。间隙使用的泵房集水池,应按一次排入的水、泥量和水泵抽送能力计算。
回复
水之源
2013年03月10日 16:49:00
6楼
谢谢各位的热心解答
但是还是不太明白除以4的真正用意
难道是经验?
回复
gxb86011839
2013年03月13日 10:26:57
7楼
:handshake
回复
yunmusong
2016年08月03日 09:52:19
8楼
本帖最后由 yunmusong 于 2016-9-2 15:26 编辑

按进出水条件建模,生成一个一元二次不等式推导出来
回复

相关推荐