如图,地层和顶层为跃层住宅套型。一梯两户11层,市政0.25MPa。我想分区供水,1到4层市政直供。5到11不层高区,知道能不能用无负压设备?人数不多,住宅是变化系数应该会比较大。而流量不会太大。另外如果分区能用采用无负压供水设备。那是低区和高区用水都通过供水设备,还是低区单设管道不通过水泵。毕竟所谓可以充分利用市政压力的。全从水泵走会不会节约管材呢?
huangzhimin 发表于 2013-3-8 09:57 一、参见《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010)第5.2.4条条文说明 :叠压供水是近些年来出现的新的二次 …:):):):)
回复
13楼
参考学习了,一直被无负压供水原理所困惑。
回复
14楼
路过学习下
回复
15楼
可以,但要考虑好低区取水问题。
回复
16楼
可以用,现在很普遍,也很好用
回复
17楼
我们这都不敢用无负压,市政管网水压不稳定,还经常断水
回复
18楼
当然可以用
回复
19楼
如果高峰期市政压力能达到0.2的话是可以使用的。低于0.1就不能用了,自来水公司也不允许用。还有就是高低区的管道最好分开,这样的话不管是从能耗方面来说还是从运行维护方面来说比你节省的一点点管材的经济效益都要好的多
回复
20楼
最好分开,主要是从能耗方面考虑,充分利用市政管网的压力,还有就是全从水泵走的话,地区水压可能过高
回复
21楼
可以用,现在很普遍