1、流量: 指该设备需要满足的每小时最大供水量,单位m3/h。建议客户按照设计图如实提供给设备生产厂家。当客户不知道具体流量而且没有相关图纸的时候怎么办呢?住宅楼的向厂家提供供水总户数,公共场所或其他性质建筑提供用水点种类(如洗脸盆、洗手盆、坐便器、淋浴等)和各种类的详细个数,厂家可依据这些信息计算出最终流量。 2、扬程: 指该设备需要满足的最小供水高度,单位m。建议客户按照设计图如实提供给设备生产厂家。当没有设计图的时候,需向厂家提供项目最高用水到设备安装点的实际高度(请注意,是到设备安装地点的实际高度,而不是该建筑的标高),和供水点至用水点的最大横向距离。厂家在选择设备扬程的时候,一般会考虑横向和纵向的水头损失和最不利配水点流出水头损失。所以,设备扬程会比建筑实际高度高出10~30米(地形因素除外)。

1、流量:

指该设备需要满足的每小时最大供水量,单位m3/h。建议客户按照设计图如实提供给设备生产厂家。当客户不知道具体流量而且没有相关图纸的时候怎么办呢?住宅楼的向厂家提供供水总户数,公共场所或其他性质建筑提供用水点种类(如洗脸盆、洗手盆、坐便器、淋浴等)和各种类的详细个数,厂家可依据这些信息计算出最终流量。

2、扬程:

指该设备需要满足的最小供水高度,单位m。二次供水设备一般都由2台或以上的水泵组成,客户如果对此有明确要求,可告知厂家。如果没有,可由厂家视具体情况去合理搭配。

4、供水分区:

为了降低投资成本和节约能耗,一般高层建筑会设计成分区供水。客户需如实向厂家提供各供水区的流量、扬程、泵数等相关信息。

5、其他要求:

如配件型号、品牌、国别等。都可以根据客户需求定制生产。

那么二次供水设备的类型又该如何选择呢?

1、住宅性质为主的建筑,且水源原有压力不低于0.2MPa,建议采用无负压供水设备;学校、宾馆、医院等用水量大且集中的公共场所,建议选用恒压供水设备。

2、当水源每小时最大供水量能够满足项目每小时最大用水量时,可选用无负压供水设备;反之则选用恒压供水设备。

3、当水源原有压力为0,不可使用无负压供水设备。

4、当抽取井水、湖库水、河水等为水源时,建议采用变频恒压供水设备。 

无负压供水设备(无负压变频供水设备),是直接串联在自来水管网上直接加压的供水设备。该设备能有效叠加自来水原有压力,从而降低能耗。设备自带真空抑制装置,破坏负压形成,不会对自来水管网整体供水造成干扰。设备零部件均采用符合国家标准的材料材质,全封闭式运行,有效避免了水体的二次污染。该设备普遍运用于高层住宅楼、写字楼等建筑,是时下较理想的二次供水设备之一。 

恒压供水设备(变频恒压供水设备),需要配合水箱、水池等储水工具再经机组加压的供水设备。因该设备配备了储水装置,所以能有效缓解水源短期停水、断水等情况。因此,该设备适用于学校、宾馆、医院等用水时段集中而又不能停水的场所。