小高层适合无负压供水设备否?
行不行呐
行不行呐 Lv.11
2013年03月07日 16:30:10
只看楼主

如图,地层和顶层为跃层住宅套型。一梯两户11层,市政0.25MPa。我想分区供水,1到4层市政直供。5到11不层高区,知道能不能用无负压设备?人数不多,住宅是变化系数应该会比较大。而流量不会太大。另外如果分区能用采用无负压供水设备。那是低区和高区用水都通过供水设备,还是低区单设管道不通过水泵。毕竟所谓可以充分利用市政压力的。全从水泵走会不会节约管材呢?

QQ截图20110207161948.png如图,地层和顶层为跃层住宅套型。QQ截图20110207161948.png

免费打赏
cfws123
2013年03月07日 22:59:30
2楼
可以用,现在很普遍,也很好用
回复
麦森
2013年03月08日 09:17:19
3楼
低区单独设管,无负压有水泵的,开泵会影响低区使用的。
回复
huangzhimin
2013年03月08日 09:57:39
4楼
一、参见《二次供水工程技术规程》(CJJ 140-2010)第5.2.4条条文说明 :叠压供水是近些年来出现的新的二次加压供水方式,目前,这种叠压供水设备的名称很多,如管网叠压供水设备、无负压给水设备、接力加压供水设备、直接加压供水设备等等,
二、叠压供水(无负压给水)使用条件可参见《建筑给水排水设计规范》(2011年版)GB50015-2003第3. 3. 2A条规定: 当采用直接从城镇给水管网吸水的叠压供水时,应符合下列要求:
1 叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可;
2 叠压供水的调速泵机组的扬程应按吸水端城镇给水管网允许最低水压确定;泵组出水量应符合本规范第3.8.2条的规定;叠压供水系统在用户正常用水情况下不得断水;
注:当城镇给水管网用水低谷时段的水压能满足最不利用水点水压要求时,可设置旁通管,由城镇给水管网直接供水。
3 叠压供水当配置气压给水设备时,应符合本规范第3.8.5条的规定;当配置低位水箱时,其贮水有效容积应按给水管网不允许低水压抽水时段的用水量确定,并应采取技术措施保证贮水在水箱中停留时间不得超过12h;
4 叠压供水设备的技术性能应符合现行国家及行业标准的要求。
三、根据上述供水条件,1到4层可市政直供,4层以上建议采用调速泵组或额定转速泵编组运行供水。可参见《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003第3.8. 2条规定: 小区的给水加压泵站,当给水管网无调节设施时,宜采用调速泵组或额定转速泵编组运行供水。
回复
ruky3668888
2013年03月12日 08:20:32
5楼
可以用无负压的啊,很多小区和你这情况一样,都用的我公司的无负压设备。
博兹(上海)流体设备有限公司18658351211邓,欢迎来电咨询。
回复
jwqtsj
2013年03月12日 10:59:58
6楼
不错学习了 ,还有这个设备。
回复
xiayu2002
2013年03月12日 11:16:57
7楼
要当地自来水公司同意才可以,因为无负压运行的时候,对周边小区的水压有影响的,市政管道不大的话,建议不采用。
回复
chenlei998
2013年03月12日 11:59:38
8楼
看当地自来水厂的要求,一般城市郊区还是允许的。
回复
jihai20062006
2013年03月12日 16:00:45
9楼
当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时,设备自动进入休眠状态,由自来水管网直接向用户供水,供水不足时设备自动恢复运行
回复
在水一方oo
2013年03月12日 20:52:12
10楼
“那是低区和高区用水都通过供水设备,还是低区单设管道不通过水泵。毕竟所谓可以充分利用市政压力的。全从水泵走会不会节约管材呢?”
最好分开,主要是从能耗方面考虑,充分利用市政管网的压力,还有就是全从水泵走的话,地区水压可能过高
回复
行不行呐
2013年03月14日 08:35:24
11楼
atuo1234 发表于 2013-3-12 20:52 “那是低区和高区用水都通过供水设备,还是低区单设管道不通过水泵。毕竟所谓可以充分利用市政压力的。全从 …嗯,看来还是单独设置更好
回复

相关推荐