临时用电三级配电系统 电器装置选择 迷茫???
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年03月07日 15:44:01
只看楼主

JGJ46-2005 8.2.2 8.2.4 8.2.5 总配电箱、分配电箱、开关箱 内分别应该有什么东西,我知道二级漏电保护总配电箱和开关箱必须有漏电保护器。看着JGJ46-2005 文字说明看着好迷茫,尤其谈到有了某样设备后可以省略另外1个设备。。。望指明方向

JGJ46-2005 8.2.2 8.2.4 8.2.5 总配电箱、分配电箱、开关箱 内分别应该有什么东西,我知道二级漏电保护总配电箱和开关箱必须有漏电保护器。

看着JGJ46-2005 文字说明看着好迷茫,尤其谈到有了某样设备后可以省略另外1个设备。。。

望指明方向



免费打赏
lingxuct
2013年03月07日 16:10:14
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-7 16:14 编辑

每个配电箱设总开关,总开关要有二个,第一个装有隔离作用的开关(我一般用刀熔),隔离开关下面装漏电开关;

下面是每路出线开关,和总开关一样,前面是隔离开关,隔离开关下是漏电开关。

总箱和二级分箱的开关装法一样,只是电流大小不同。

第三级(末级)是开关箱,开关箱里只有隔离开关和漏电开关,如果是插座,漏电开关下接插座,但不能再接其他任何电器了!

JGJ46-2005对箱子的原则:每个开关都上面隔离开关,隔离开关下漏电开关!
还有一个原则:一个漏电开关只允许接一路线!

还有个建议:每个箱中,接地用PE螺栓要比漏电开关的个数多一个!
总漏电开关接电源和电源的PE(到接地螺栓),每一路出线有一根PE线占每路的接地螺栓,还多一个是箱子壳体的接地!
回复
知乎圆桌
2013年03月07日 16:42:03
3楼
lingxuct 发表于 2013-3-7 16:10 每个配电箱设总开关,总开关要有二个,第一个装有隔离作用的开关(我一般用刀熔),隔离开关下面装漏电开关 …每个箱中,接地用PE螺栓要比漏电开关的个数多一个比如分配电箱中有4个分路(4个漏电开关),那分配电箱中的PE端子排得有5个螺栓对不!等于是备用一个螺栓
回复
lingxuct
2013年03月08日 08:13:21
4楼
linmiaojing 发表于 2013-3-7 16:42 每个箱中,接地用PE螺栓要比漏电开关的个数多一个比如分配电箱中有4个分路(4个漏电开关),那分配电 …不对,第一,上面计算的接地螺栓个数中是没有备用的!第二,“分配电箱中有4个分路”就不是4个漏电开关,应该是5个(进线也有一个漏电开关),且进线电源电缆的PE芯也需要一个接地PE螺栓!所以,有4个出线的分配电箱中,应该有5个漏电开关,装6只接地PE螺栓,4只是给4路出线接线,1只是电源进线,还有一只是配电箱本体的外壳接地!!!~
回复
知乎圆桌
2013年03月08日 09:09:50
5楼
明白了!谢谢
回复
踏雪
2013年03月08日 09:26:39
6楼
lingxuct 发表于 2013-3-8 08:13 不对,第一,上面计算的接地螺栓个数中是没有备用的!第二,“分配电箱中有4个分路”就不是4个漏电开关 …版主很细心啊 我感觉版主没必要这么算 很累的假如有18回路,你可以多设计几个,假如25个,以备后用
回复
muyuyao
2013年03月08日 10:49:36
7楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-8 10:51 编辑 ayxdl1101 发表于 2013-3-8 09:26 版主很细心啊 我感觉版主没必要这么算 很累的假如有18回路,你可以多设计几个,假如25个,以备后用规范允许一只螺钉压两根PE线,要那么多没有必要!!!到要注意PE排的位置和倾斜角度!!!(进出线回路数/2+2)个孔足够用了!!!
回复
muyuyao
2013年03月08日 10:55:51
8楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-8 11:02 编辑

每个配电箱设总开关,总开关要有二个,第一个装有隔离作用的开关(我一般用刀熔),隔离开关下面装漏电开关;

----------规范没有要求每只配电箱都装漏电保护器!!!

也没有要求须装漏保的一级箱、操作箱的进出线回路都装漏保!!!

一级箱、二级箱的所有进出线回路都要有隔离!!!

操作箱进线必须有隔离!!!

一级箱、操作箱内必须有漏保,且其漏保参数必须满足规范要求!!!

回复
踏雪
2013年03月08日 10:56:41
9楼
muyuyao 发表于 2013-3-8 10:49 规范允许一只螺钉压两根PE线,要那么多没有必要!!!到要注意PE排的位置和倾斜角度!!!:lol我不赞同只能说场合不同,要求也不一样一般建筑的配电也许像你所说,符合规范就行啦但我做过几个项目 PE排、N排、ABC排,均是单孔单栓双帽双垫单弹簧单线电力上也是这么要求的
回复
muyuyao
2013年03月08日 11:03:38
10楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-9 02:47 编辑 ayxdl1101 发表于 2013-3-8 10:56 我不赞同只能说场合不同,要求也不一样这是在讨论JGJ46-2005建筑施工临电规范的要求!!!请先看看该规范!!!房建工程也允许一只螺钉压两根线啊!!!
回复
知乎圆桌
2013年03月08日 11:19:01
11楼
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-8 11:20 编辑 muyuyao 发表于 2013-3-8 10:55 每个配电箱设总开关,总开关要有二个,第一个装有隔离作用的开关(我一般用刀熔),隔离开关下面装漏电开关 …有点蒙!只知道一级箱和三级箱必须装设漏保,至于其他电气装置还是不懂。有图解吗?对于所谓采用了可见分断点的隔离开关可以省略某某东西在JGJ46-2005中看的超模糊我目前的理解:1:一级箱 总隔离开关+漏保+分路隔离开关(N路出线接分配电箱) 三样电气装置必不可少吧2:二级箱 总隔离开关 + 分路隔离开关(N路出线接开关箱) 两样电气装置必不可少吧3:三级箱 总隔离开关+漏保(1个回路) 两样电气装置必不可少吧