三级配电系统的设置原则是什么?
凯特你好
2013年09月24日 10:51:19
只看楼主

三级配电系统应遵守四项基本原则:即分级分路原则,动照分设原则,压缩配电间距原则,环境安全原则。  1、分级分路  (1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路,即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;  (2)从二级分配电箱向三级开关箱配电同样可以分路,即一个分配电箱可以分若干支路向若干开关箱配电。  (3)从三级开关箱向用电设备配电实行“一机一闸”制,不存在分路问题。即每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备(含插座)。

三级配电系统应遵守四项基本原则:即分级分路原则,动照分设原则,压缩配电间距原则,环境安全原则。
  1、分级分路
  (1)从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路,即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;
  (2)从二级分配电箱向三级开关箱配电同样可以分路,即一个分配电箱可以分若干支路向若干开关箱配电。
  (3)从三级开关箱向用电设备配电实行“一机一闸”制,不存在分路问题。即每一开关箱只能连接控制一台与其相关的用电设备(含插座)。
  按照分级分路原则的要求,在三级配电系统中,任何用电设备都不得越级配电,总配电箱和分配电箱不得挂接其它任何设备,否则,三级配电系统的结构形式和分级分路原则将被破坏。
  2、动照分设
  动力配电箱与照明分配电箱宜分别设置。当动力和照明合并设置于同一配电箱时,动力和照明应分路配电,动力和照明开关箱必须分别设置,不存在共箱分路设置问题。
  3、压缩配电间距
  压缩配电间距原则是指各配电箱、开关箱之间的距离应尽量缩短。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
  4、环境安全
  环境安全是指配电系统对其设置和运行环境的安全要求,包括三种环境要求:使用环境、防护环境和维修环境。要求如下:
  (2)防护环境:应装设在干燥通风及常温场所,不得装在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中,亦不得装设在易受外来固体撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤场所。否则,应予清除或做防护处理。
  (3)维修环境:配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
  (4)使用环境:满足压缩配电间距原则。
免费打赏
sun19870127
2013年09月24日 16:35:23
2楼

进来学习一下!没放过这么大的电缆,最大都是240双拼的
回复
海夜风
2013年09月25日 05:49:07
3楼
那大于240的电缆岂不是卖不动了?
回复
云飘飘
2013年09月25日 07:02:06
4楼
学习了,谢谢
回复
inttisters
2013年09月25日 08:45:16
5楼
三级配电二级保护,三相五线制,一机一闸一漏一保。
回复
ccccyq
2013年09月26日 12:01:06
6楼
谢谢楼主,学习下
回复
s2070035
2013年09月26日 21:24:58
7楼
:)好东西,感谢楼主分享!!!
回复
wangxf
2013年09月26日 21:44:35
8楼
不错,看一看,学习学习
回复
duanleifeng
2013年09月26日 23:21:00
9楼
多谢楼主分享。。。。。。
回复
lwg9418
2013年09月26日 23:45:19
10楼
资料非常好;谢谢
回复
lao_zhang9
2013年09月27日 07:00:10
11楼
学习了,谢谢楼主。
回复