临时用电三级配电系统 电器装置选择 迷茫???
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年03月07日 15:44:01
只看楼主

JGJ46-2005 8.2.2 8.2.4 8.2.5 总配电箱、分配电箱、开关箱 内分别应该有什么东西,我知道二级漏电保护总配电箱和开关箱必须有漏电保护器。看着JGJ46-2005 文字说明看着好迷茫,尤其谈到有了某样设备后可以省略另外1个设备。。。望指明方向

JGJ46-2005 8.2.2 8.2.4 8.2.5 总配电箱、分配电箱、开关箱 内分别应该有什么东西,我知道二级漏电保护总配电箱和开关箱必须有漏电保护器。

看着JGJ46-2005 文字说明看着好迷茫,尤其谈到有了某样设备后可以省略另外1个设备。。。

望指明方向



免费打赏
lingxuct
2013年03月08日 11:24:39
12楼
先看看规范 jgj46-1.JPG jgj46-2.JPG
回复
muyuyao
2013年03月08日 14:22:48
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-12 01:30 编辑 linmiaojing 发表于 2013-3-8 11:19 有点蒙!只知道一级箱和三级箱必须装设漏保,至于其他电气装置还是不懂。有图解吗?对于所谓采用了可见 …这篇文章和这个帖子或许对你有帮助!!!http://bbs.co188.com/thread-3552455-1-1.html
回复
知乎圆桌
2013年03月08日 15:42:47
14楼
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-15 14:48 编辑 muyuyao 发表于 2013-3-8 14:22 这篇文章和这个帖子或许对你有帮助!!!http://bbs.co188.com/thread-3552455-1-1.html谢谢您的资料,请问您手头有没有比较完善的施工现场临时用电系统图
回复
hqshqs888
2013年03月13日 22:02:28
15楼
如果在室外,正式用电箱柜应加装SPD