电缆夹层的好多日光灯烧掉了
loutouxiaodi
2013年03月07日 09:19:22
来自于照明工程
只看楼主

施工单位的人说之前接施工临时配电箱灯都可以正常工作,按图纸接回电气室之后,好多灯烧掉了,夹层内有a,b,c三个回路,每个回路中都有灯烧了,求原因?全部换掉又怕再烧了。

施工单位的人说之前接施工临时配电箱灯都可以正常工作,按图纸接回电气室之后,好多灯烧掉了,夹层内有a,b,c三个回路,每个回路中都有灯烧了,求原因?全部换掉又怕再烧了。
免费打赏
ykyk439
2013年04月06日 16:58:04
13楼
电压不稳定的地方建议使用电感的 很多日光灯节能灯什么的烧掉一般都是烧的电子元件 灯管不容易坏 而电感的不存在电子元器件 所以虽然笨重 但是寿命长 温度
回复