电缆夹层的好多日光灯烧掉了
loutouxiaodi
2013年03月07日 09:19:22
来自于照明工程
只看楼主

施工单位的人说之前接施工临时配电箱灯都可以正常工作,按图纸接回电气室之后,好多灯烧掉了,夹层内有a,b,c三个回路,每个回路中都有灯烧了,求原因?全部换掉又怕再烧了。

施工单位的人说之前接施工临时配电箱灯都可以正常工作,按图纸接回电气室之后,好多灯烧掉了,夹层内有a,b,c三个回路,每个回路中都有灯烧了,求原因?全部换掉又怕再烧了。
免费打赏
双鱼座
2013年03月07日 09:21:15
2楼
你看是不是接的三项电 一般灯都是220V的电
回复
loutouxiaodi
2013年03月07日 09:32:44
3楼
我的想法:会不会是当时电压不稳造成的,再买一个镇流器试试?
回复
muyuyao
2013年03月07日 10:36:21
4楼
先检查接线、电压吧!!!

夹层内温度高吗???!!!

回复
chencychec
2013年03月07日 16:01:53
6楼
是不是变压器的二次侧电压偏高所致,测量一下电压。
回复
cgh5123
2013年03月08日 18:31:27
7楼
是某一相的灯全部烧了,还是每一相上都只有几个灯烧了?
回复
马嘉明
2013年03月12日 11:58:16
8楼
谐波电流造成的
回复
muyuyao
2013年03月15日 10:28:24
9楼
楼主的问题解决了吗???!!!

如何解决的!!!

该说的大家都已经说完了!!!
回复
mmcz01
2013年03月28日 01:56:28
10楼
我建议你检查一下线路,有可能是N线断线引起的。
回复
qq1228023322
2013年04月02日 14:38:09
11楼
灯烧掉了,应该是电流过大造成的,调下镇流器看看
回复
bsjtwxh
2013年04月02日 17:11:29
12楼
应该是电流大所致的烧毁
回复

相关推荐

APP内打开