审图公司让我们确认ATS开关切换能否满足体育设施对电源切换时间的要求.查了一些规范都没有,不要说体育设施,基本所有的建筑都没有提这个要求..汗,求大家指点迷津
审图公司让我们确认ATS开关切换能否满足体育设施对电源切换时间的要求.
查了一些规范都没有,不要说体育设施,基本所有的建筑都没有提这个要求..
汗,求大家指点迷津
12楼
双电源切换开关不是说切换时间越短越好,要根据负载设备实际使用情况设定,时间很短的话,假如是两路市电的情况下,就很容易出现闪络电弧,对开关很不好。如果是市电对发电机,市电停电或故障后,发出信号,发电机启动,但电量输出有个过程。
回复
13楼
说明PC级切换为毫秒级,CB级切换为1-2S,根据场合供电要求选择
回复
14楼
ayxdl1101 发表于 2013-3-7 13:59 ATS属于秒级转换装置,一般在100ms以上,发电机组与市电切换是 一般延长至1秒–15秒STS属于毫米 …原来这样的,长知识咯
回复
15楼
hargerhydfhdhaetrha
回复
16楼
学习学习了~
回复
17楼
表3.2.7 应急电源的分级及切换时间的要求
应急电源级别 应急电源对电源
切换时间的要求 适用场合
O级(不间断) 不间断自动连续供电 信息技术设备,重要监控系统设备、机场安检设备、UPS电源所供设备
0.15级(极短时间隔) 0.15s之内自动恢复有效供电 EPS电源设备,人员密集场所、容易引起人员恐慌场所的应急照明类设施
0.5级(短时间隔) 0.5s之内自动恢复有效供电 一般场所的应急照明类设施、客运航班显示屏、除机场以外的安检设备
15级(中等间隔) 15s之内自动恢复有效供电 一般消防类设施(不包括火灾应急照明)、电梯
回复
18楼
ralphdeng 发表于 2015-12-23 10:19 表3.2.7 应急电源的分级及切换时间的要求应急电源级别 应急电源对电源 您上面提到的这个表从那里可以找到?谢谢您的回复。
回复
19楼
真的很不错,楼主辛苦了,多谢奉献:handshake
回复
20楼
踏雪 发表于 2013-3-7 13:59 ATS属于秒级转换装置,一般在100ms以上,发电机组与市电切换是 一般延长至1秒–15秒STS属于毫米 …
说的很明白.
回复