审图公司让我们确认ATS开关切换能否满足体育设施对电源切换时间的要求.查了一些规范都没有,不要说体育设施,基本所有的建筑都没有提这个要求..汗,求大家指点迷津
审图公司让我们确认ATS开关切换能否满足体育设施对电源切换时间的要求.
查了一些规范都没有,不要说体育设施,基本所有的建筑都没有提这个要求..
汗,求大家指点迷津
2楼
这个问题必须有时间限制的吗,想问
回复
3楼
我们公司的快切可以满足切换时间的 分5毫秒 合 10毫秒 429257478 需要发资料给你
回复
4楼
查工业配电设计手册 有这方面的要求的
回复
5楼
这个没有涉及过。一般都是毫秒级。只能帮顶了。
回复
6楼
:lol
ATS属于秒级转换装置,一般在100ms以上,发电机组与市电切换是 一般延长至1秒--15秒
STS属于毫米级转换开关,一般在8毫米以下,基本确保设备不间断运行
ATS应用在一级负荷的电源端,STS一般应用在一级负荷中特别重要负荷的终端
回复
7楼
很好啊学习学习:)
回复
8楼
很好啊学习学习:)
回复
9楼
我也想学习一下
回复
10楼
学习学习,:)
回复
11楼
普通的金卤灯,都存在着一个二次启动的延时问题,因此对体育场的电源才有着比较高的连续性要求.