再论下排烟系统风速
aionyu
aionyu Lv.7
2013年03月06日 13:26:55
来自于通风排烟
只看楼主

规范上的风速要求排烟系统不超过20米/s,这条执行的时候建议大家不要按照20米/s选普通压力的风机(500PA左右),20米风速,动压254Pa,一个弯头就有100多的局部损失!慎重!~最好复核系统压力损失选择设备~~

规范上的风速要求排烟系统不超过20米/s,这条执行的时候建议大家不要按照20米/s选普通压力的风机(500PA左右),
20米风速,动压254Pa,一个弯头就有100多的局部损失!慎重!~
最好复核系统压力损失选择设备~~
免费打赏
fine_2009
2013年03月06日 15:47:45
2楼
楼主提醒的好,现在设计作务紧的时候往往不注意计算,而图审大多不注意这些东西。
回复
aibobo104
2013年03月06日 22:11:41
3楼
规范要求的土建风井不超过20m/s,铁皮风道风速要求是15m/s。
回复
aionyu
2013年03月06日 22:40:39
4楼
aibobo104 发表于 2013-3-6 22:11 规范要求的土建风井不超过20m/s,铁皮风道风速要求是15m/s。反了。。。
回复
aibobo104
2013年03月06日 22:47:02
5楼
aionyu 发表于 2013-3-6 22:40 反了。。。嗯 是反了,多谢
回复
aionyu
2013年03月06日 22:48:19
6楼
aibobo104 发表于 2013-3-6 22:47 嗯 是反了,多谢发帖的目的是提醒大家在20米的时候不要按常规选低压风机而已~~呵呵
回复
aibobo104
2013年03月06日 22:50:39
7楼
aionyu 发表于 2013-3-6 22:48 发帖的目的是提醒大家在20米的时候不要按常规选低压风机而已~~呵呵设备选型需要考虑满足各方面的因素,楼主求学严谨,佩服
回复
aionyu
2013年03月06日 22:52:20
8楼
aibobo104 发表于 2013-3-6 22:50 设备选型需要考虑满足各方面的因素,楼主求学严谨,佩服只能说是吃一堑长一智,经验教训了~
回复
zzn217
2013年04月13日 22:24:20
9楼
这个提醒很好啊,设计的时候值得注意!
回复
lengheping
2013年04月15日 14:09:57
10楼
那个20m/s好像说的是防烟的风速,好像没说是排烟,不知道排烟的是不是这个风速?
回复
mxf1988
2015年06月08日 11:37:03
11楼
lengheping 发表于 2013-4-15 14:09 那个20m/s好像说的是防烟的风速,好像没说是排烟,不知道排烟的是不是这个风速?GB50016-2006中第9.1.6机械加压送风管道、排烟管道和补风管道风速:金属管道<20m/s;非金属管道<15m/s
回复

相关推荐