规范上的风速要求排烟系统不超过20米/s,这条执行的时候建议大家不要按照20米/s选普通压力的风机(500PA左右),20米风速,动压254Pa,一个弯头就有100多的局部损失!慎重!~最好复核系统压力损失选择设备~~
规范上的风速要求排烟系统不超过20米/s,这条执行的时候建议大家不要按照20米/s选普通压力的风机(500PA左右),
20米风速,动压254Pa,一个弯头就有100多的局部损失!慎重!~
最好复核系统压力损失选择设备~~
2楼
楼主提醒的好,现在设计作务紧的时候往往不注意计算,而图审大多不注意这些东西。
回复
3楼
规范要求的土建风井不超过20m/s,铁皮风道风速要求是15m/s。
回复
4楼
aibobo104 发表于 2013-3-6 22:11 规范要求的土建风井不超过20m/s,铁皮风道风速要求是15m/s。反了。。。
回复
5楼
aionyu 发表于 2013-3-6 22:40 反了。。。嗯 是反了,多谢
回复
6楼
aibobo104 发表于 2013-3-6 22:47 嗯 是反了,多谢发帖的目的是提醒大家在20米的时候不要按常规选低压风机而已~~呵呵
回复
7楼
aionyu 发表于 2013-3-6 22:48 发帖的目的是提醒大家在20米的时候不要按常规选低压风机而已~~呵呵设备选型需要考虑满足各方面的因素,楼主求学严谨,佩服
回复
8楼
aibobo104 发表于 2013-3-6 22:50 设备选型需要考虑满足各方面的因素,楼主求学严谨,佩服只能说是吃一堑长一智,经验教训了~
回复
9楼
这个提醒很好啊,设计的时候值得注意!
回复
10楼
那个20m/s好像说的是防烟的风速,好像没说是排烟,不知道排烟的是不是这个风速?
回复
11楼
lengheping 发表于 2013-4-15 14:09 那个20m/s好像说的是防烟的风速,好像没说是排烟,不知道排烟的是不是这个风速?GB50016-2006中第9.1.6机械加压送风管道、排烟管道和补风管道风速:金属管道<20m/s;非金属管道<15m/s
回复