中央空调计量,超声波能量表安装位置的确定
xiangyue1998
2013年03月06日 13:17:20
来自于中央空调
只看楼主

甲方要求在空调主机主管道上安装一个超声波能量表,但是空调主管道的供水管和回水管之间有个小的旁通电动阀是平衡供水管与回水管之间的压差的。我想把这个总表安装在旁通电动阀之后,也就是图上的1位置,但是这个位置全部是墙,安装起来非常不方面。想安装在旁通电动阀之前,也就是图上标的2位置,如果安装在2位置计量会不会有影响,流量这一块是否会有误差,对计量会不会造成一定的影响。望各位高手,大虾门给点意见。。谢谢啦。。。

nuantong_new
2013年03月06日 14:49:52
2楼
新手一枚,不懂,希望高手来解答!
回复
nuannuan941
2013年03月08日 11:45:48
3楼
不懂啊,怎么也没个高手来指点下,让我们也学习学习嘛!
回复
hlc701
2013年03月11日 09:21:46
4楼
谢谢,值得学习学习
回复
ilovesc
2013年03月11日 14:18:39
5楼
都可以,结合温差计量的。末端的用能量是固定的
回复
zacharyvip
2013年03月11日 15:01:59
6楼
围观,学习
回复
chinalnkydlzc
2013年03月12日 10:22:37
7楼
能量表,计量的是总能量,对应的是总流量。
回复
qianshaowen
2013年03月13日 15:46:40
8楼
能量计和热量表是同一个东西 对于能量计的安装是有具体规定和要求的 这个1点和2点没什么区别 只有流量上的区别 一般是靠传感器来测量能量的 阀门和传感器的距离一般是四倍管径的距离 所以对于这个问题不存在什么争议
回复
delanz
2016年04月11日 07:43:25
9楼
不懂。。。等待大神
回复
lw36996
2016年04月12日 17:29:05
10楼
2号位置,可以,1号位置,是检查实际空调所需要的能量与时间的变化关系,。其实2号位置影响不大,1,当末端所需能量加大时候,旁通阀折打开后,回水直接通过出水管到末端,与主机出水混合后进入末端,2表还是没有检查到 实际用量,1表折时候,就体现优势了,2,当末端用量较少时,供水直接通过旁通阀回到主机回水短,那么流出的水到1的就少了,直接旁通回去了,折时候,1 就减少,实际所需要本来就少,2只是体现出原来空调的流量,但是,这个过程时候需要一段时间,后,通过2的流量就直接平衡后,不再通过旁通,那么2的流量就是1的流量,总之,只要不出现旁通问题,或者末端负荷变化不是很大,再说,变化后时间到平衡这个时间段之间,时间也不会很长,也不会,影响到能量的测试因此,认为可以安装在2处。但经量安装在1处,精确度高点。其实影响不大。
回复
co1489467165853
2017年03月20日 14:27:25
11楼
2个点都可以哦 影响不大
回复

相关推荐