急急!在线求教:10kv开关柜,在合闸时指示灯正常,分闸时红绿都亮
aobowlg
aobowlg Lv.2
2013年03月06日 13:02:14
只看楼主

10kv开关柜,在合闸时指示灯正常,分闸时红绿都亮,并且是绿灯亮了之后,等一会(大约一二十秒)后红灯也亮,从航空插头查了线,都没问题,断路器上也没有防跳,控制电压DC220v,求教大师 这是什么问题!

10kv开关柜,在合闸时指示灯正常,分闸时红绿都亮,并且是绿灯亮了之后,等一会(大约一二十秒)后红灯也亮,从航空插头查了线,都没问题,断路器上也没有防跳,控制电压DC220v,求教大师 这是什么问题!
免费打赏
红苹果
2013年03月06日 17:20:01
12楼
:lol
想到一个可能性,合闸以后红灯亮,绿灯灭;这时候立刻去分闸,绿灯亮,然后一会储能指示灯又亮了。
估计只有这种可能性。不过储能灯一般不会上红色的
回复
ai11008668
2013年03月06日 18:16:09
13楼
很好啊可以好好学学:)
回复
why81949
2013年03月07日 10:15:07
14楼
cdj23983 发表于 2013-3-6 15:08 好像接到储能辅助点上去了,所以分完闸储能结束后灯亮了!同意楼上的说法
回复
凌风雨墨
2013年03月07日 10:44:14
15楼
把二次图纸发上来分析一下啊
回复
qiuqishh
2013年03月07日 15:26:01
16楼
储能指示灯怎么亮,有吗?
回复
swzjwzyq163
2013年03月07日 16:29:59
17楼
有图有真像才好分享原因哦
回复
loujinpu
2013年03月07日 16:30:53
18楼
若是储能触点的话,不是分闸后等10秒亮,而是合闸后等一会亮
回复
loujinpu
2013年03月07日 16:32:19
19楼
储能是合闸后开始储能,不是分闸