10kv开关柜,在合闸时指示灯正常,分闸时红绿都亮,并且是绿灯亮了之后,等一会(大约一二十秒)后红灯也亮,从航空插头查了线,都没问题,断路器上也没有防跳,控制电压DC220v,求教大师 这是什么问题!

10kv开关柜,在合闸时指示灯正常,分闸时红绿都亮,并且是绿灯亮了之后,等一会(大约一二十秒)后红灯也亮,从航空插头查了线,都没问题,断路器上也没有防跳,控制电压DC220v,求教大师 这是什么问题!
免费打赏
yis359574718
2013年03月06日 13:20:57
2楼
什么高压柜,用DC220控制
回复
aobowlg
2013年03月06日 13:26:50
3楼
yis359574718 发表于 2013-3-6 13:20 什么高压柜,用DC220控制kyn -28高压开关柜 啊
回复
电气交流
2013年03月06日 13:38:08
4楼
这个好蹊跷,哈哈!
回复
双鱼座
2013年03月06日 14:03:54
5楼
是不是指示灯出问题了
回复
cdj23983
2013年03月06日 15:08:26
6楼
好像接到储能辅助点上去了,所以分完闸储能结束后灯亮了!
回复
guojian9084
2013年03月06日 15:16:44
7楼
同意楼上的说法
回复
红苹果
2013年03月06日 15:29:18
8楼
:lol
晕,,图纸呢?
KYN28一般分合闸回路监视都是通过断路器辅助点来带灯的,辅助点没有故障情况下一般都正常。
合闸正常: 红灯亮,绿灯熄。
分闸不正常:绿灯亮,红灯过一会也亮。

看过那么多厂家的控制回路原理图,冒失不会发生像楼主所叙述的情况。孬一点的情况就是合闸回路串入储能节点,在合闸后储能未到位时候分闸,此时绿灯要一会才能亮。
回复
shentongwuxian
2013年03月06日 15:43:46
9楼
线路上有综保吗,合分闸通过综保了吗?
回复
lingxuct
2013年03月06日 16:44:18
10楼
分闸后应该绿灯亮(合闸监视),但红灯又亮了(分闸监视的接点没断开,或出现爬电击穿),根据“绿灯亮了之后,等一会(大约一二十秒)后红灯也亮”,这一、二十秒是不是与储能后才亮的?这现象可以给分析故障有用。

打开二次图,分析后就明白了。
回复
fengxuzi
2013年03月06日 16:47:06
11楼
怎么会这样感觉是非常奇怪的啊