10kv开关柜,在合闸时指示灯正常,分闸时红绿都亮,并且是绿灯亮了之后,等一会(大约一二十秒)后红灯也亮,从航空插头查了线,都没问题,断路器上也没有防跳,控制电压DC220v,求教大师 这是什么问题!
10kv开关柜,在合闸时指示灯正常,分闸时红绿都亮,并且是绿灯亮了之后,等一会(大约一二十秒)后红灯也亮,从航空插头查了线,都没问题,断路器上也没有防跳,控制电压DC220v,求教大师 这是什么问题!
2楼
什么高压柜,用DC220控制
回复
3楼
yis359574718 发表于 2013-3-6 13:20 什么高压柜,用DC220控制kyn -28高压开关柜 啊
回复
4楼
这个好蹊跷,哈哈!
回复
5楼
是不是指示灯出问题了
回复
6楼
好像接到储能辅助点上去了,所以分完闸储能结束后灯亮了!
回复
7楼
同意楼上的说法
回复
8楼
:lol
晕,,图纸呢?
KYN28一般分合闸回路监视都是通过断路器辅助点来带灯的,辅助点没有故障情况下一般都正常。
合闸正常: 红灯亮,绿灯熄。
分闸不正常:绿灯亮,红灯过一会也亮。
看过那么多厂家的控制回路原理图,冒失不会发生像楼主所叙述的情况。孬一点的情况就是合闸回路串入储能节点,在合闸后储能未到位时候分闸,此时绿灯要一会才能亮。
回复
9楼
线路上有综保吗,合分闸通过综保了吗?
回复
10楼
分闸后应该绿灯亮(合闸监视),但红灯又亮了(分闸监视的接点没断开,或出现爬电击穿),根据“绿灯亮了之后,等一会(大约一二十秒)后红灯也亮”,这一、二十秒是不是与储能后才亮的?这现象可以给分析故障有用。
打开二次图,分析后就明白了。
回复
11楼
怎么会这样感觉是非常奇怪的啊
回复