关于低压笼型电动机启动方式的判断
evening_todd
2013年03月06日 09:44:22
只看楼主

在学习《工业与民用配电设计手册》时,书上是写到:只要电动机额定功率不超过电源变压器额定容量的30%,即可全压启动。这里产生些疑惑,想请教各位老师,文中所说的电源变压器额定容量的30%是指总容量还是去除现有负载后的剩余容量。

在学习《工业与民用配电设计手册》时,书上是写到:只要电动机额定功率不超过电源变压器额定容量的30%,即可全压启动。
这里产生些疑惑,想请教各位老师,文中所说的电源变压器额定容量的30%是指总容量还是去除现有负载后的剩余容量。



免费打赏
zzzone123456
2015年01月20日 23:01:04
12楼
qsy0 发表于 2013-3-6 16:57 变压器在已带有60%负荷的情况下,一般可以直接起动额定功率不超过该变压器额定容量30%的电机。这个是不是有点像没有经过验证的消息
回复

相关推荐

APP内打开