关于低压笼型电动机启动方式的判断
evening_todd
2013年03月06日 09:44:22
只看楼主

在学习《工业与民用配电设计手册》时,书上是写到:只要电动机额定功率不超过电源变压器额定容量的30%,即可全压启动。这里产生些疑惑,想请教各位老师,文中所说的电源变压器额定容量的30%是指总容量还是去除现有负载后的剩余容量。

在学习《工业与民用配电设计手册》时,书上是写到:只要电动机额定功率不超过电源变压器额定容量的30%,即可全压启动。
这里产生些疑惑,想请教各位老师,文中所说的电源变压器额定容量的30%是指总容量还是去除现有负载后的剩余容量。



免费打赏
seekandkill
2013年03月06日 10:16:33
2楼
《民用与工业用电设计手册》这本书百度了一下没有。 楼主所说的可是《工业与民用配电设计手册》?能说说在哪一页么?俺最近也在研究电动机启动的事。。
回复
seekandkill
2013年03月06日 10:38:40
3楼
俺找到了这个 http://bbs.co188.com/thread-5172485-1-1.html 建议楼主参考下
回复
evening_todd
2013年03月06日 11:09:40
4楼
seekandkill 发表于 2013-3-6 10:16 《民用与工业用电设计手册》这本书百度了一下没有。 楼主所说的可是《工业与民用配电设计手册》?能说说在哪 …嗯,打错了,是《工业与民用配电设计手册》,661页。
回复
电气交流
2013年03月06日 13:55:07
5楼
是指单个电动机占变压器容量的多少
回复
电气交流
2013年03月06日 13:56:27
6楼
其实要看短路参数和变压器的短路阻抗,还有电动机的启动倍数,如果不放心就要校验!
回复
电气交流
2013年03月06日 13:59:18
7楼
有时候经验主义是会犯错误的!
回复
qsy0
2013年03月06日 16:57:40
8楼
变压器在已带有60%负荷的情况下,一般可以直接起动额定功率不超过该变压器额定容量30%的电机。
回复
ssqqugamd
2013年03月06日 18:17:50
9楼
应该做电动机启动计算:安着变压器实际运行负荷情况进行电动机启动电压校验,电压波动不应该超过5%就可以直接启动。
回复
qiuqishh
2013年03月07日 15:28:14
10楼
变压器总容量
回复
zzzone123456
2015年01月20日 22:59:49
11楼
qiuqishh 发表于 2013-3-7 15:28 变压器总容量是指变压器的容量
回复

相关推荐

APP内打开