现场安装UPS 出了以下问题请大家给参谋一下 在安装和调试的过程中,由于厂家没有按照图纸和技术协议进行设计、制造,到现场后临时增加回路开关、接线端子等,所以造成在调试工程中有如下问题需协调解决:1、UPS在柜内显示屏朝上竖向安装在变压器两侧,上面离接线端子排非常近,查看显示屏数据不方便,对UPS操作不方便,而且因离端子排比较近,操作起来也不安全。2、 电池柜内电池组开关安装在柜内挡板上端,应安装在面板上,方便操作。后增加的端子排应更换为标准的端子排。
现场安装UPS 出了以下问题请大家给参谋一下
在安装和调试的过程中,由于厂家没有按照图纸和技术协议进行设计、制造,到现场后临时增加回路开关、接线端子等,所以造成在调试工程中有如下问题需协调解决:
1
、
UPS
在柜内显示屏朝上竖向安装在变压器两侧,上面离接线端子排非常近,查看显示屏数据不方便,对
UPS
操作不方便,而且因离端子排比较近,操作起来也不安全。
2、
电池柜内电池组开关安装在柜内挡板上端,应安装在面板上,方便操作。后增加的端子排应更换为标准的端子排。
大家给参谋一下都哪些地方不合格 违反了那些规定。
2楼
非常难看 可分为三层
最底层 放电池
二层放UPS
三层放配电(前面放空开 后面进出线)
回复
3楼
ayxdl1101 发表于 2013-3-5 16:34 非常难看 可分为三层 最底层 放电池二层放UPS请教一下 电池的上面可以放那个开关吗? 就是第三幅图 还有UPS主机和隔离变压器可以放在一起吗 就是第一幅图 UPS的放置有没有相关规定呀 谢谢 !
回复
4楼
还有 电池是不是应该单独放在一个柜子里?
回复
5楼
“厂家没有按照图纸和技术协议进行设计、制造”?
退货,让厂家按图纸和技术协议在厂里做好了送来,已送来的取回去!
回复
6楼
wmh16127 发表于 2013-3-5 16:39 请教一下 电池的上面可以放那个开关吗? 就是第三幅图 还有UPS主机和隔离变压器可以放在一起吗 就是第一 …把柜子分出不同的区域 放什么都可以即每个区域都有屏蔽(钢板焊接) 重的放到下面 轻的放到上面
回复
7楼
想当然的设计,新手做的,退货哈,明显没有电气设计的基本概念呵
回复
8楼
你那开关可不是防爆的,怎么可以放到电池上面呀?电池在运行中会产生可燃气的,小心爆炸,另外,显示屏是电子元件不能放在会发热的变压器边上.:L:L:L
回复
9楼
无语、退货、不是业余而是无知
回复
10楼
shiqiang312 发表于 2013-3-7 02:35 你那开关可不是防爆的,怎么可以放到电池上面呀?电池在运行中会产生可燃气的,小心爆炸,另外,显示屏是电子元件 …谢谢指点 O(∩_∩)O~
回复
11楼
退货啊这样的设备敢用吗?变压器安装在两显示屏之间会产生感应电,不利于准确采集数据。开关放在蓄电池上方距离太近!频繁合闸会出现电弧可能会引起蓄电池爆炸!端子排的作用是使接线美观,牢固可靠,线路检修方便!他们那是啥嘛?????难看死了
回复