现场安装UPS 出了以下问题请大家给参谋一下 在安装和调试的过程中,由于厂家没有按照图纸和技术协议进行设计、制造,到现场后临时增加回路开关、接线端子等,所以造成在调试工程中有如下问题需协调解决:1、UPS在柜内显示屏朝上竖向安装在变压器两侧,上面离接线端子排非常近,查看显示屏数据不方便,对UPS操作不方便,而且因离端子排比较近,操作起来也不安全。2、 电池柜内电池组开关安装在柜内挡板上端,应安装在面板上,方便操作。后增加的端子排应更换为标准的端子排。
在安装和调试的过程中,由于厂家没有按照图纸和技术协议进行设计、制造,到现场后临时增加回路开关、接线端子等,所以造成在调试工程中有如下问题需协调解决:
1
、
UPS
在柜内显示屏朝上竖向安装在变压器两侧,上面离接线端子排非常近,查看显示屏数据不方便,对
UPS
操作不方便,而且因离端子排比较近,操作起来也不安全。
2、 电池柜内电池组开关安装在柜内挡板上端,应安装在面板上,方便操作。后增加的端子排应更换为标准的端子排。
大家给参谋一下都哪些地方不合格 违反了那些规定。