2楼
可以 很多空压机变频改造都是普通的电机 加变频器 不过貌似节电效果不怎么样
不知道有啥规定
回复
3楼
调速比不大的时候可以。
普通电机适宜的调速范围:
2极的为20--65hz
4极的为25--75hz
6极的为30--85hz
8极的为35--100hz
回复
4楼
回复
5楼
qsy0 发表于 2013-3-5 15:02 调速比不大的时候可以。普通电机适宜的调速范围: 2极的为20–65hz能否说说数据如何得来?
回复
6楼
如果不是特别低频,也没有什么关系,不少普通电机当变频电机用,变频电机无非就是多一个冷却风扇!
回复
7楼
楼主需要什么规定?
根据变频原理,电机在频率改变时,运转的转速也将改变,转速改变是生产的需要,能满足生产需要就是电机(把电能变成机械能)的任务。
改变转速不会损坏电机,防止电机受损的只有二个因素:
①通过绕组的电流不能长时间超额定值;
②电机绕组的温度不能超其绝缘材料的规定值。
工频电机在变频状态下运行,为了不超额定电流,就需要控制电机的转矩不能超额定转矩。
工频电机在变频状态下运行,为了保证绕组温度不超规定值,注意轴后端的风叶全因转速变慢而达不到冷却的要求,最好能在后端加个风扇。
回复
8楼
qsy0 发表于 2013-3-5 15:02 调速比不大的时候可以。普通电机适宜的调速范围: 2极的为20–65hz普通电机变频调速在频率低于工频时,一般只需要考虑散热问题;如果高于工频,其电机转速也会超过额定转速:轴承发热、电机振动、转子扫膛……。
回复
9楼
zyz8438 发表于 2013-3-5 15:21 能否说说数据如何得来?百度来的 (无发链接权限)
回复
10楼
普通电机靠自带扇叶风冷,转速与风量的平方成正比,低频时自冷效果很差。另外,变频电机从外形上细长,有利于低频启动(启动转矩较普通电机大),设独立风扇,不影响冷却效果
回复
11楼
我的经验是普通电机频率不要超过50Hz,最低调到40Hz
回复