商业裙楼排水管系统图问题
水电杂牌军
2013年03月05日 09:29:10
只看楼主

请问这个图是不是画错了,

请问这个图是不是画错了,

未命名.jpg

免费打赏
waterdn
2013年03月05日 09:34:07
2楼
采用自循环通气立管,没错啊
回复
水电杂牌军
2013年03月05日 09:59:03
3楼
canyue55 发表于 2013-3-5 09:34 采用自循环通气立管,没错啊谢谢了,又学到新东西了,这里太有爱了:)
回复
linaijing2009
2013年03月07日 11:16:36
4楼
图中有两个地方不妥:一见4.6.9A的第3点;二是结合通气管与通气立管的连接不妥,见4.6.9的第4点
回复
lk-163
2013年03月07日 15:30:19
5楼
底部画错了,通气立管底部应该接在立管下部而不是横管。
回复
zhougong2012
2013年03月08日 10:55:21
6楼
4.6.9A 自循环通气系统,当采取专用通气立管与排水立管连接时,应符合下列要求:
1 顶端应在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处采用两个90°弯头相连;
2 通气立管应每层按本规范第4.6.9条第4、5款的规定与排水立管相连;
3 通气立管下端应在排水横干管或排出管上采用倒顺水三通或倒斜三通相接。

一,管顶的连接不对;二,H管连接高度不对;三,自循环通气立管应该接在排出管上,你这个容易积气
回复
hdkywyx
2013年03月15日 18:39:18
7楼
有没有上图介绍,来个正确的画法呗
回复
swgy_4251
2013年03月16日 15:41:21
8楼
学习了 不知“一见4.6.9A的第3点;二是结合通气管与通气立管的连接不妥,见4.6.9的第4点”是哪个规范的?
回复
zp_ks
2013年03月19日 08:39:50
9楼
底部通气管与排水管连接不对,你各层的排水支管难道是采用同层排水的???怎么都在楼层上面???
回复

相关推荐