地下室外墙的水平筋应该在外侧还是在纵筋内侧?
scljc2010
scljc2010 Lv.12
2013年03月04日 21:57:46
只看楼主

不同的资料说法不一,到底该怎么做才合理啊??

不同的资料说法不一,到底该怎么做才合理啊??
免费打赏
lh33336784
2014年08月25日 09:18:07
22楼
路过那一分走人
回复
向结构进军
2014年09月14日 18:00:15
23楼
这个得分具体情况来说,当位于地下室一层时,抗震和挡土同样重要,为了施工方便,可以同地上一样处理,水平筋放在外侧。当位于地下二层时,不用考虑抗震,而竖向埋置较深,土压力较大,所以这种挡土墙的性质就突出,故此竖向筋宜放在外侧。
回复
富强168
2014年09月16日 14:14:50
24楼
外墙水平筋应在内侧!竖向钢筋受力
回复
布丁鱼
2015年03月25日 16:52:59
25楼
地下室一般为平面外受弯构件,竖向钢筋设置在外侧,可充分利用截面有效高度,对受力有利;水平附近设置在外侧,可起到抵抗地下室外墙的温度收缩应力,对裂缝的控制有利。
回复
莫明d笑qq
2015年03月26日 10:21:07
26楼
qjl110406a 发表于 2013-3-15 17:56 水平筋一定在外侧,你可查看刘铮的《建筑结构设计快速入门》抗震墙和挡土墙相反,不能一概而论
回复
hebenjianzhusheji
2015年03月26日 15:43:58
27楼
11g101-1第77页地下室外墙构造是在水平筋内侧,但江苏省审查的时候,又要求在水平筋在外侧。。无解
回复
lhr470642721
2015年03月28日 08:08:46
28楼
谢谢。。。。。。。。。。
回复
co1427977794830
2015年04月12日 18:09:49
29楼
yiyijinsim 发表于 2013-3-6 19:50 11G101-1,第77页,注释1就是答案。如果图纸没有注明呢,压根就没提到内外的事呢?改怎么办?
回复
haijian1605
2015年05月29日 12:02:10
30楼
seu310 发表于 2015-3-25 16:52 地下室一般为平面外受弯构件,竖向钢筋设置在外侧,可充分利用截面有效高度,对受力有利;水平附近设置在外 …同意,这位网友说的比较正确
回复
yaoshuwu
2015年05月29日 13:45:54
31楼
学习啦~~~~