地下室外墙的水平筋应该在外侧还是在纵筋内侧?
scljc2010
scljc2010 Lv.12
2013年03月04日 21:57:46
只看楼主

不同的资料说法不一,到底该怎么做才合理啊??

不同的资料说法不一,到底该怎么做才合理啊??
免费打赏
jszxwsw
2013年03月04日 22:46:38
2楼
根据节约材料原则,应放内侧;根据施工方便原则,应放外侧;但计算高度所引起的材料浪费可以忽略不计,所以还是应该放在竖筋外侧,这是结构专家们都不懂的道理,切记!!!!!!
回复
土木王子
2013年03月04日 23:41:25
3楼
地下室外墙一般是按挡土墙设计的,这样设计的配筋一般是竖向钢筋在外侧,但是这样施工不方便,因为到上部结构,主要是剪力墙抗剪,水平钢筋在外侧,在正负零处有个变化,不过墙体够厚的话,感觉地下室墙体的水平钢筋也放在外侧也好。
回复
sl0420
2013年03月05日 00:10:08
4楼
看看有没有版主来给个权威解释啊?
回复
luangshui
2013年03月05日 08:31:56
5楼
按理论计算,竖向钢筋是在外侧获得最大的计算弯矩,但多施工措施,兼顾两方面情况,改用水平筋内侧,提高保护竖筋的保护层。
不过我主张是在竖向筋在外侧。国外设计的工程都是在外侧,中国就特色些。
回复
hhyj175
2013年03月05日 10:12:30
6楼
个人认为应该根据竖向还是水平向弯矩大小来确定,弯矩大的钢筋放在外侧
回复
图腾梦
2013年03月06日 19:44:47
7楼
按理论来说应该在外侧,但因现场施工有一定的局限性。可以两面兼顾,同时也考虑人工成本咯。
回复
yiyijinsim
2013年03月06日 19:50:28
8楼
11G101-1,第77页,注释1就是答案。
回复
云海0789
2013年03月07日 16:58:36
9楼
我觉得水平筋应该放在外侧,虽然计算的时候,是按上端简支,下端固端计算,竖向筋大一点,剪力墙的裂缝基本上都是竖向裂缝,水平筋配筋率满足的情况下,放在外侧,更好一点,和上部钢筋还能冲齐
回复
qjl110406a
2013年03月15日 17:56:39
10楼
水平筋一定在外侧,你可查看刘铮的《建筑结构设计快速入门》
回复
bai851244279
2013年03月15日 20:02:16
11楼
理论上竖向钢筋放在外侧,力臂大,抗弯能力强!之所以有的人将水平钢筋放在外侧是考虑到很多地下室外墙在施工完成后,墙上很多竖向裂缝,所以把水平钢筋放在外侧。另一种就是上面网友说的与上部剪力墙水平钢筋对其!
新手回答!仅供参考!!!