小弟看到,李国胜的书上写到(多高层钢筋混凝土结构设计优化与合理构造(附实例) )连续单向板及双向板按塑性计算降低支座弯矩加大跨中弯矩,如果施工中操作人员踩支座钢筋减小板计算有效高度ho,对提高板的承载力是有利的。各位大神,这怎么理解呀
小弟看到,李国胜的书上写到(多高层钢筋混凝土结构设计优化与合理构造(附实例) )连续单向板及双向板按塑性计算降低支座弯矩加大跨中弯矩,如果施工中操作人员踩支座钢筋减小板计算有效高度ho,对提高板的承载力是有利的。各位大神,这怎么理解呀
2楼
顶,同求答案
回复
3楼
虽然理论上不敢说是与不是。。但至少实际工作说明:
1,被踩过的,情况就算比较糟糕。。。还没听说那个楼盘的楼面是垮了的。
2,局部出现裂缝是可能发生的。。。同样也没听说那个楼盘的楼面是垮了的。
结构这个东西,那个又能100%说得清呢
回复
4楼
胡说八道,李国胜那个东西说的是理论计算时考虑,你这是实际降低!!!!!!
回复
5楼
如果施工中操作人员踩支座钢筋减小板计算有效高度ho,是等于降低支座弯矩而没有加大跨中弯矩,造成支座板开裂,跨中板也开裂,是要不得的
回复
6楼
我认为不对,踩踏钢筋就是降低了有效高度,与塑性内力重发布关系不大,再说也通不过验收。
回复
7楼
如果是这样的话,为什么混凝土规范还规定负筋的最小直径不能小于8mm呢?
回复
8楼
有效高度降低 板会出现裂缝 造成质量事故
回复
9楼
这是胡说八道,不能理解。
回复
10楼
有没有搞错?直接把负筋放板底得了,省得钢筋磨烂施工人员鞋子。:@