本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-6 09:58 编辑 家里装修,父母不懂结构,听了装修的民工的忽悠,把家里一堵三米五左右(大概350厘米长)的承重墙全部砸掉了。 房子是砖混结构的三层别墅(第三层是我家后来自己起的,本来设计图纸是两层的别墅)。这堵墙在一楼(底层),全是砖头砌起来的,没有钢筋和混凝土,本是分隔一个房间和卫生间的,现在被砸了,父母准备把房间和卫生间合并做新的厨房。
本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-6 09:58 编辑
家里装修,父母不懂结构,听了装修的民工的忽悠,把家里一堵三米五左右(大概350厘米长)的承重墙全部砸掉了。
房子是
砖混结构的三层别墅(第三层是我家后来自己起的,本来设计图纸是两层的别墅)。这堵墙在
一楼(底层),全是砖头砌起来的,没有钢筋和混凝土,本是分隔一个房间和卫生间的,现在被砸了,父母准备把房间和卫生间合并做新的厨房。
我在施工单位工作,常年在外,回家的时候吓到了,家里还没装修好。
现在那堵被敲掉的承重墙原位置上方有一个 圈梁(钢筋混凝土梁,暂且称它为圈梁) 悬在上面,圈梁的一边和一个柱子连接,另一端压在房子的外墙上。二楼的楼板压在圈梁上面,圈梁和二楼楼板的连接线已经出现了一条裂缝,贯穿整个圈梁悬空部分和二楼楼板连接线。(
这条裂缝砸墙前是没有的,我估计是圈梁悬空部分在二楼楼板的压力下发生了弯曲变形,所以和二楼的楼板连接的那条线出现了一条整线的裂缝)
现在很想补救,不仅是竖向荷载要考虑安全,而且要考虑抗震性能。而一般的加固措施只针对竖向荷载的安全,没有考虑到抗震的问题。我专业不是结构的,特此求助!!
另外,即使在原位置重新砌起一道一模一样的墙,是否能起到原有的承重作用和原有的抗震性能?我认为应该不能吧?
父亲态度很强硬,就是不肯恢复承重墙(怕花钱和要面子),为此我们父子俩都闹翻了。
求助补救方案。要求恢复结构原有的功能(承重安全+抗震安全)。
一层平面图已经上传,就是房间1和卫生间之间的墙AB被砸了。
32楼
本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-6 10:03 编辑 guozfh 发表于 2013-3-5 16:35 找个做加固的弄一下吧,至少专业一点的,否则可能适得其反。一、墙砌回去也可,当然不是直接垒回去,应力 …版主,一层平面图已经上传,就是房间1和卫生间之间的墙AB被砸了。
回复
33楼
还是懂得少一点好啊,无知者无畏,懂得太多却什么都不敢做了
回复
34楼
zjjx2010 发表于 2013-3-6 08:39 打掉承重墙的事在装修中非常正常,只权型钢加固一下,没这么简单吧,所谓的型钢加固也就是加强对竖向荷载的承重能力,对地震的防护能力根本没有作用。加固只能起到心理安慰的作用而已。
回复
35楼
rcx111 发表于 2013-3-4 19:32 建议楼主上图让各路高手指点下,发现装修好像都暴力,不做结构也算了一做结构胆子就小了一层平面图已上
回复
36楼
二层在砸掉墙的位置 有没有墙啊 要是没有墙问题不大 要是有墙的话 就必须加固了
回复
37楼
yy7790304 发表于 2013-3-6 09:34 二层在砸掉墙的位置 有没有墙啊 要是没有墙问题不大 要是有墙的话 就必须加固了有墙!,就是二楼的那堵墙上多了一个门而已。
回复
38楼
楼主,记得去年兴化附近有地震的。。。还是找专业的机构加固下比较合适
回复
39楼
wqxh_1122 发表于 2013-3-6 09:06 版主,一层平面图已经上传,就是房间1和卫生间之间的墙AB被砸了。这种情况,如果从抗震的角度讲,宜把墙砌回去,因为你在同一位置二层还有墙,估计也是承重墙吧,还有你自也加盖了一层,也增加了不利因素。
回复
40楼
guozfh 发表于 2013-3-6 10:20 这种情况,如果从抗震的角度讲,宜把墙砌回去,因为你在同一位置二层还有墙,估计也是承重墙吧,还有你自 …如何保证重新砌回去的墙起到原有的作用?我们这小地方,专业的施工队很难找。
回复
41楼
daiyaozhouji 发表于 2013-3-6 10:18 楼主,记得去年兴化附近有地震的。。。还是找专业的机构加固下比较合适去年,前年有过几次地震的,小的有感地震。
回复