本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-6 09:58 编辑 家里装修,父母不懂结构,听了装修的民工的忽悠,把家里一堵三米五左右(大概350厘米长)的承重墙全部砸掉了。 房子是砖混结构的三层别墅(第三层是我家后来自己起的,本来设计图纸是两层的别墅)。这堵墙在一楼(底层),全是砖头砌起来的,没有钢筋和混凝土,本是分隔一个房间和卫生间的,现在被砸了,父母准备把房间和卫生间合并做新的厨房。
本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-6 09:58 编辑
家里装修,父母不懂结构,听了装修的民工的忽悠,把家里一堵三米五左右(大概350厘米长)的承重墙全部砸掉了。
房子是
砖混结构的三层别墅(第三层是我家后来自己起的,本来设计图纸是两层的别墅)。这堵墙在
一楼(底层),全是砖头砌起来的,没有钢筋和混凝土,本是分隔一个房间和卫生间的,现在被砸了,父母准备把房间和卫生间合并做新的厨房。
我在施工单位工作,常年在外,回家的时候吓到了,家里还没装修好。
现在那堵被敲掉的承重墙原位置上方有一个 圈梁(钢筋混凝土梁,暂且称它为圈梁) 悬在上面,圈梁的一边和一个柱子连接,另一端压在房子的外墙上。二楼的楼板压在圈梁上面,圈梁和二楼楼板的连接线已经出现了一条裂缝,贯穿整个圈梁悬空部分和二楼楼板连接线。(
这条裂缝砸墙前是没有的,我估计是圈梁悬空部分在二楼楼板的压力下发生了弯曲变形,所以和二楼的楼板连接的那条线出现了一条整线的裂缝)
现在很想补救,不仅是竖向荷载要考虑安全,而且要考虑抗震性能。而一般的加固措施只针对竖向荷载的安全,没有考虑到抗震的问题。我专业不是结构的,特此求助!!
另外,即使在原位置重新砌起一道一模一样的墙,是否能起到原有的承重作用和原有的抗震性能?我认为应该不能吧?
父亲态度很强硬,就是不肯恢复承重墙(怕花钱和要面子),为此我们父子俩都闹翻了。
求助补救方案。要求恢复结构原有的功能(承重安全+抗震安全)。
一层平面图已经上传,就是房间1和卫生间之间的墙AB被砸了。
12楼
wqxh_1122 发表于 2013-3-4 22:01 关键是重新砌起来的墙能起多大的作用。1、重砌的墙能承受上部的荷载吗?即使承受,也达不到原来承受的荷 …区区一个2,3层的民宅,有多大荷载??满打满算每层每米宽度30KN。。。有多大个问题。。。干工作还是要理论结合实际。。。而实际工作总结出来的经验才最重要
回复
13楼
我已经快疯掉了。花了几十万装修,好好的房子被打成残疾!!!变成了一座安全性无法保证的危房!!!
回复
14楼
老兄。。。你太敏感了。。。。虽然我有点站着说话不腰疼的味道。。。。
回复
15楼
本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-4 22:49 编辑
这里有说话顶用的结构工程师吗???
回复
16楼
wqxh_1122 发表于 2013-3-4 22:47 这里有说话顶用的结构工程师吗???楼上说这个话很伤人哦。。。。。早这样。。。我们还废什么话。。。管我们鸟事
回复
17楼
mokatsch 发表于 2013-3-4 22:52 楼上说这个话很伤人哦。。。。。早这样。。。我们还废什么话。。。管我们鸟事有道理分明是看不起何必出手
回复
18楼
本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-5 09:36 编辑 mokatsch 发表于 2013-3-4 22:52 楼上说这个话很伤人哦。。。。。早这样。。。我们还废什么话。。。管我们鸟事昨天太晚了,关电脑睡觉了。我不是这个意思啊,真的是急坏了。我真的希望懂的人帮帮我,我是外行。你们是内行。我这个人说话有时不太注意,先向你道个歉。
回复
19楼
找个做加固的弄一下吧,至少专业一点的,否则可能适得其反。
一、墙砌回去也可,当然不是直接垒回去,应力释放什么的,你不用操心,专业人士知道怎么弄。
二、不砌回去也可以,但要看圈梁的承载力如何,不够的话加固。
三、按第一条处理,对抗震不会有太大的影响(相比原设计)。按第二条处理,对抗震可能有影响,至于有多大的影响,要看你房子所处地区的抗震烈度及结构布置,由于看不到图纸,不好说。
回复
20楼
guozfh 发表于 2013-3-5 16:35 找个做加固的弄一下吧,至少专业一点的,否则可能适得其反。一、墙砌回去也可,当然不是直接垒回去,应力 …小县城里恐怕找不到专业的加固公司,江苏的。
回复
21楼
wqxh_1122 发表于 2013-3-5 16:38 小县城里恐怕找不到专业的加固公司,江苏的。江苏哪个县?
回复