地下室顶板是嵌固端,上有覆土(板厚至少250),地下室柱距均为8.1X8.1,不考虑顶板人防荷载,那么顶板按井字梁布置跟按整块8.1X8.1的大板布置,两者该怎么取舍?从设计,施工,造价,实际使用情况等几方面考虑

地下室顶板是嵌固端,上有覆土(板厚至少250),地下室柱距均为8.1X8.1,不考虑顶板人防荷载,那么顶板按井字梁布置跟按整块8.1X8.1的大板布置,两者该怎么取舍?从设计,施工,造价,实际使用情况等几方面考虑
免费打赏
hyy8911
2014年05月13日 15:56:33
22楼
好东西,非常实用。新手学习了。
回复
langchenglc
2014年05月13日 16:26:58
23楼
做嵌固端不是应该用梁板好点儿吗
回复
y20035086
2014年05月19日 14:59:02
24楼
考虑层高就会经济写,一般用大板的少
回复
jfqjsc2011
2014年05月21日 13:07:56
25楼
我们做井字梁多一些,造价就不太清楚了,继续学习中...
回复
abc987517506
2015年03月13日 08:54:19
26楼
路过,谢谢分享,学习了。
回复
完美生活01
2015年03月13日 21:25:46
27楼
无梁楼盖呵呵
回复
一路海哥
2015年03月15日 10:16:24
28楼
交叉梁系好,也是四周传力。无梁楼盖不能作为嵌固端。
回复
xudonghz
2015年03月17日 09:42:05
30楼
如果柱网规则,可考虑无梁楼盖。