地下室顶板是嵌固端,上有覆土(板厚至少250),地下室柱距均为8.1X8.1,不考虑顶板人防荷载,那么顶板按井字梁布置跟按整块8.1X8.1的大板布置,两者该怎么取舍?从设计,施工,造价,实际使用情况等几方面考虑
地下室顶板是嵌固端,上有覆土(板厚至少250),地下室柱距均为8.1X8.1,不考虑顶板人防荷载,那么顶板按井字梁布置跟按整块8.1X8.1的大板布置,两者该怎么取舍?从设计,施工,造价,实际使用情况等几方面考虑
22楼
好东西,非常实用。新手学习了。
回复
23楼
做嵌固端不是应该用梁板好点儿吗
回复
24楼
考虑层高就会经济写,一般用大板的少
回复
25楼
我们做井字梁多一些,造价就不太清楚了,继续学习中...
回复
26楼
路过,谢谢分享,学习了。
回复
27楼
无梁楼盖呵呵
回复
28楼
交叉梁系好,也是四周传力。无梁楼盖不能作为嵌固端。
回复
30楼
如果柱网规则,可考虑无梁楼盖。
回复
31楼
谢谢楼主。很好的资料
回复
32楼
大板优势在于净高,大板的成本高,可以通过减小层高降低成本
回复