新手问问,这算是带ATS的双电源切换柜吗?
zhang_198708
2013年03月04日 11:05:08
只看楼主

新手问问,这算是带ATS的双电源切换柜吗?

新手问问,这算是带ATS的双电源切换柜吗?

QQ截图20130304110218.png

dodo1988
2013年03月04日 11:20:54
2楼
这个我们把它叫做联络柜,联络开关
回复
踏雪
2013年03月04日 11:49:33
3楼
本帖最后由 ayxdl1101 于 2013-3-4 11:51 编辑

RMW1-2000/3P 2000 固定式 bse3 控制电压:AC400V+R型自投自复式双电源自动切换装置
型号应该是这个吧 这样的话就具备双电源转换功能了

RMW1-2000/3P 两个这样的?不带自动功能?仅两个断路器?下端并联?
回复
云飘飘
2013年03月04日 13:36:56
4楼
应该算是吧,正常木县供电时,发电机不工作,正常母电源故障时,自动启动发电机工作。
回复
任逍遥
2013年03月04日 14:08:30
5楼
看表示方法应该是的
回复
ai11008668
2013年03月05日 08:59:13
6楼
不懂看看来:)
回复
电工刀
2013年03月05日 09:05:43
7楼
可以肯定的是 是 绝对是,2台框架开关作为双电源,功能一般设计为自投自复等......但是,图纸中的双电源符号为PC级,但是型号却为CB级,不对应......
回复

相关推荐

APP内打开