请教:海边10kV电杆频频发生污闪放电现象,导致跳闸,怎么解决,谢谢
dianqi4366
dianqi4366 Lv.2
2013年03月02日 10:57:49
只看楼主

请教:海边10kV电杆频频发生污闪放电现象,导致跳闸,怎么解决,谢谢 海边工程距海不到1km,混凝土电杆,10kV,铁横担,绝缘架空线。 已经在并沟线夹、耐张绝缘子、避雷器、跌落等导线裸露处加绝缘罩, 但是还频频发生污闪放电现象 求解决方式,谢谢 另是否有与跌落配套使用的绝缘套之类产品

请教:海边10kV电杆频频发生污闪放电现象,导致跳闸,怎么解决,谢谢
海边工程距海不到1km,混凝土电杆,10kV,铁横担,绝缘架空线。
已经在并沟线夹、耐张绝缘子、避雷器、跌落等导线裸露处加绝缘罩,
但是还频频发生污闪放电现象
求解决方式,谢谢
另是否有与跌落配套使用的绝缘套之类产品
免费打赏
zyz8438
2013年03月02日 11:26:03
2楼
尝试喷涂防污闪涂料。
回复
fitman
2013年03月02日 12:27:53
3楼
对于户外绝缘子,即使重污区,只要加大爬距,到了雨季,总有自然清洗的机会。但在海边由于绝缘子表面形成了盐结晶,雨水很难清洗干净,所以象户内绝缘子一样,不管加大爬距还用涂层,只是延长清扫的周期,定期清扫还是必须的。
回复
lingxuct
2013年03月02日 17:51:22
4楼
建议楼主查清楚真正的放电原因,据个人了解,10KV架空线无论裸线还是绝缘导线,放电的可能极小,且又在海边(我们也是海边,楼主有1km,我们直接在海塘上,从来没有发生放电现象)。

海边风大,一般不太有污染,热胀冷缩严重,以前的瓷瓶绝缘容易开裂,下雨时发生接地跳闸倒有。

水泥杆也不太容易放电,干燥时绝缘电阻很大,还有绝缘子,不太发生放电。

架空线主要发生树干的枝条碰线,发生接地,经常检查,砍掉长得太快的树枝。
回复
dianqi4366
2013年03月03日 14:26:43
5楼
谢谢各位朋友回复,我们这个工程架空线周围没有树木等干扰。
运行一段时间,绝缘子上就凝结1层薄膜,需要擦拭后才能满足绝缘要求
回复
lingxuct
2013年03月03日 14:40:34
6楼
“绝缘子上就凝结1层薄膜,需要擦拭后才能满足绝缘要求”

调查过没有,是什么原因?
回复
dianqi4366
2013年03月04日 07:48:09
7楼
维护人员讲,薄膜就是沙尘潮湿附着在表面,而且尝尝还有点咸
回复
lingxuct
2013年03月04日 07:59:34
8楼
海边的风会吹来沙尘?海上有沙土?海滩沙土能被风吹起来?
回复
dianqi4366
2013年03月05日 07:46:08
9楼
我回头让他们传点照片再说
类似于泥沙等的污垢
回复
红苹果
2013年03月05日 09:52:31
10楼
同意板凳的意见,沿海地区就这样,加大爬距是个途径但不是主要的,防污绝缘子是必须的,还是得定期清理,尤其少雨季节
回复
lingxuct
2013年03月05日 10:17:26
11楼
按个人经验,海边是潮湿的空气,海滩是经常有水的地方,泥土是吹不到架空线上的!

“距海不到1km”的地方,可能有其他原因让尘土飞扬,但不是“海边”的原因。

楼主认为“海边潮湿,才会在绝缘子表面粘上尘土”,实际二者前后是矛盾的:潮湿的尘土就飞不起来!
回复