刚做一个项目,安徽的,门式钢架厂房图审的拿出根据《GB50009-2012》第7.1.2条规定,轻钢屋盖属于敏感结构,基本雪压应采用100年重现期的雪压。复核验算。使用年限为25年的钢结构,我用50年雪压,他还要求用100年的。提问:门式钢架属于第7.1.2条规定的敏感结构吗?望大家讨论
刚做一个项目,安徽的,门式钢架厂房
图审的拿出根据《GB50009-2012》第7.1.2条规定,轻钢屋盖属于敏感结构,基本雪压应采用100年重现期的雪压。复核验算。
使用年限为25年的钢结构,我用50年雪压,他还要求用100年的。
提问:门式钢架属于第7.1.2条规定的敏感结构吗?望大家讨论
22楼
本帖最后由 engineer168 于 2015-6-29 15:47 编辑
设计25年需要按100重现期取值吗?
回复
23楼
dosun 发表于 2013-3-3 21:29 我们院里采用100年的…工业建筑结构设计群:295892617进群密码?进群密码?
回复
24楼
cc2006926 发表于 2015-7-15 16:27 进群密码?进群密码?我把群转给别人了,密码是他后来又设置的,我也不知道。
回复
25楼
学习了学习了
回复
26楼
轻钢的现在都用100年的雪压了
回复
27楼
采用100年
回复
28楼
原来 在这里啊 啊 学到了
回复
29楼
实践是检验真理的唯一标准,轻钢门式刚架在国内发生了很多起由于大风大雪导致的坍塌事故,而且对事故调查表明一些设计施工均没有明显问题的也发生了坍塌事故,所以在新规范之前就有不是地方明文规定要提高这类结构的风荷雪荷。
回复
30楼
属于敏感结构,看规范条文说明里有!
回复
31楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复