门式钢架是否属于雪荷载敏感结构?
ma20033373
ma20033373 Lv.3
2013年03月01日 13:35:29
只看楼主

刚做一个项目,安徽的,门式钢架厂房图审的拿出根据《GB50009-2012》第7.1.2条规定,轻钢屋盖属于敏感结构,基本雪压应采用100年重现期的雪压。复核验算。使用年限为25年的钢结构,我用50年雪压,他还要求用100年的。提问:门式钢架属于第7.1.2条规定的敏感结构吗?望大家讨论

刚做一个项目,安徽的,门式钢架厂房
图审的拿出根据《GB50009-2012》第7.1.2条规定,轻钢屋盖属于敏感结构,基本雪压应采用100年重现期的雪压。复核验算。
使用年限为25年的钢结构,我用50年雪压,他还要求用100年的。
提问:门式钢架属于第7.1.2条规定的敏感结构吗?望大家讨论
免费打赏
e2d941
2016年12月28日 11:43:13
32楼
zgl_9605 发表于 2013-3-7 09:36 如果按100年同时考虑积雪不均匀分布 ,钢架含钢量就要增加好多,甲方那里不好交差;我觉得门式钢架应该是平 …审图也发现这个问题,15年山东大雪也压塌了很多厂房,但是不能因为这就怀疑是雪荷载取至偏小,压塌的厂房都是没有审图的自建厂房,本身就超限,同样地区荷载取值规范,雪荷载按50年一遇计算,满应力甚至超限一点的厂房也没事,我觉得这事定规范的人得严禁求证,把踏的厂房从新计算下看看,到底是什么超限导致的。
回复
blessing
2016年12月28日 16:08:02
33楼
条文说明和钢结构的基本规定部分有说明,60米以上才属于敏感,否则,可以不算.
回复
qq_1482937603746
2016年12月31日 02:55:11
34楼
isuaisua 发表于 2015-10-30 15:34 属于敏感结构,看规范条文说明里有!学习了学习了
回复
qq_1568901090904
2019年09月19日 21:52:42
35楼

这个门刚的规范里头有,雪荷载那一节4.3.1条,明确说了          S0——基本雪压(kN/m2),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的100年重现期的雪压采用。