某大型石化企业,其低压系统为TN系统,所有配电回路点采用3+1电缆(相线+N线),电机回路采用3芯电缆(相线),都没有带PE芯线。现场设备接地方式如图,都是就地接入大接地网。大家讨论一下,这种方式,是否可行?有什么优缺点?
某大型石化企业,其低压系统为TN系统,所有配电回路点采用3+1电缆(相线+N线),电机回路采用3芯电缆(相线),都没有带PE芯线。现场设备接地方式如图,都是就地接入大接地网。大家讨论一下,这种方式,是否可行?有什么优缺点?
12楼
dianqipanli 发表于 2013-3-2 04:32 王厚余编著的《接地技术220问》中:【问】“TN-S系统中PE线必须随L、N线一起敷设“,这句话是否对?【答 …老前辈:编著《接地技术220问》的是上海市安装工程有限公司的王常余高级工程师!!!不是王厚余大师!!!
回复
13楼
是不是可以理解,这种采用大接地网的做法,就是“L、N在地上敷设,PE线在地下敷设,随后到设备处汇合”?
这种做法在防爆区域是否允许使用?
回复
14楼
muyuyao 发表于 2013-3-3 00:40 老前辈:编著《接地技术220问》的是上海市安装工程有限公司的王常余高级工程师!!!是的,应该是王常余,搞错了。谢谢指正。
回复
15楼
zyz8438 发表于 2013-3-3 09:52 是不是可以理解,这种采用大接地网的做法,就是“L、N在地上敷设,PE线在地下敷设,随后到设备处汇合” …作为功能,PE线不和L、N线一起敷设应该是可以的。《民用建筑电气设计规范》12.5.3条固定式电气装置的接地与保护导体应符合下列规定:2.保护导体宜采用与相导体相同的材料,也可采用电缆金属外皮、配线用的钢导管或金属线槽等金属导体。当采用电缆金属外皮、配线用的钢导管及金属线槽作保护导体时,其电气特性应保证不受机械的、化学的或电化学的损害和侵蚀,其导电性能应符合本规范表7.4.5-2的规定。(该表为保护导体最小截面)12.5.4包括配线用的钢导管及金属线槽在内的外界可导电部分,严禁用作PEN导体。PEN导体必须与相导体具有相同的绝缘水平。不过在实际工作中,如此施工恐怕也难通过质量部门和监理的验收。另外,防爆场所一般不适用TN系统。
回复
16楼
dianqipanli 发表于 2013-3-3 20:12 作为功能,PE线不和L、N线一起敷设应该是可以的。《民用建筑电气设计规范》12.5.3条固定式电气装置的 …老前辈说的防爆场所一般不适用TN系统,是规范要求还是经验总结,能具体说说吗?
回复
17楼
我认为这个是TN-S系统。
回复
18楼
huiyi2012 发表于 2013-3-3 22:17 老前辈说的防爆场所一般不适用TN系统,是规范要求还是经验总结,能具体说说吗?IT系统的电源中心点是不接地的或通过阻抗接地的系统,是属于接地保护范畴。所谓接地保护,就是系统中设备的外壳与单独的接地装置相连,该接地装置与电源系统的中性点是不连接的。IT系统的任何一根相线与地或系统中的设备金属外壳相碰时,由于与电源系统不构成回路,不会出现危险的故障电流,因此要求防爆的单位,例如液化气站采取IT系统,一旦发生碰壳,不会出现引爆的火花。对IT系统,国际电工委员会(IEC)不希望配出中性线,若系统中需要220V电压,可采用380/220的隔离变压器供电。
回复
19楼
哪么TT系统和TN系统的区别和优缺点到底是什么呢?
回复
20楼
:):):)认真学习。
回复
21楼
jwqtsj 发表于 2013-3-4 10:45 哪么TT系统和TN系统的区别和优缺点到底是什么呢?当采用接零保护(TN制式)时,如果出现碰壳故障,即相线和金属外壳相碰,因此金属外壳已和保护零线(PE线)相连,此时出现的故障电流很大,因此空气开关迅速跳闸,熔丝会迅速熔断;如果采用接地保护(TT制式),其故障回路中增加了保护接地极电阻和工作接地极电阻,若这两个电阻都为4Ω,故障回路就增加8Ω电阻,因此,TT制式的碰壳故障电流大大小于TN制式的碰壳故障电流,由于这一原因,不少人提出居民用电都应该采用TN制式。如果采用TN-C制式,必须保证PEN线不断,用电才安全,这在居民用电系统中,由于线路错综复杂无法办到;如果采取TN-S制式,必须保证PE线和N线之间不短路、不接错,然而居民用电线路施工往往不具备施工资格,难以做到这点。TN系统如果出现碰壳现象,其故障电流还会沿PE线或PEN线蔓延。由于以上原因,为了保证用电安全,一些城市低压公用电网采用TT制式,同时为了克服TT制式故障电流小,故障切除时间长的缺点,居民用户应装漏电开关。以上摘自王常余《接地技术220问》中“上海低压公用电网为什么采用TT制式?”
回复