规范中说到“室内排水塑料立管最多不超过4米设置一个伸缩节”请问伸缩节的作用是什么?是为了应对用户排水温度变化,导致塑料管热胀冷缩而设立的吗?谢谢!
规范中说到“室内排水塑料立管最多不超过4米设置一个伸缩节”
请问伸缩节的作用是什么?
是为了应对用户排水温度变化,导致塑料管热胀冷缩而设立的吗?
谢谢!
免费打赏
somebody665
2007年09月02日 11:50:48
2楼
伸缩节的作用是为了应对用户排水温度变化,导致塑料管热胀冷缩而设立的
你的理解是对的
回复
shiliu1984
2007年09月03日 12:04:32
3楼
伸缩节根据塑料排水管道的环境温度变化,管道位置布置及管道接口形式等考虑而设置的
回复
wangg989111
2007年09月04日 09:58:42
4楼
伸缩节为适应塑料排水管道的环境温度(季节)变化设置的,同时可兼顾排水温度的变化。
回复
相关推荐
关于建筑排水立管的设计问题
建筑给排水
2019-01-08 10:33:24
Revit如何创建给排水立管标记族
BIM专业软件
2018-09-28 00:00:00
请教:多层厨房排水立管选用多大的?洗菜盆当量按单格还是双格计算?
建筑给排水
2018-06-01 09:38:55
排水立管压到到剪力墙了,怎么解决?
建筑给排水
2018-05-18 09:30:53
请问排水立管距墙的距离在哪本规范上有要求,一直没找到
给排水工程施工
2018-02-09 15:41:48
住宅洗衣机排水立管是否可与厨房立管合用?
给排水工程施工
2018-02-06 14:26:03
高层建筑洗衣机排水立管设置
建筑给排水
2017-10-16 08:44:19
阳台排水立管需要设置套管吗
给排水工程施工
2017-08-06 16:34:25
如何决定排水立管的数量
建筑给排水
2017-07-28 09:30:44
住宅卫生间排水立管伸缩节设置
建筑给排水
2017-06-23 15:57:39
卫生间通气立管及排水立管室内连接
建筑给排水
2017-06-15 15:00:34
请问老师这个生活阳台的排水立管在超过两个排水管的条件下符合标准吗?
建筑给排水
2017-06-07 00:47:56
天正给排水立管阀门怎么画
天正给排水
2017-05-22 15:03:27
求助,在建小高层排水立管底部这样接符合规范么?
建筑给排水
2017-05-06 22:33:35
排出管和排水立管出屋面为什么采用柔性接口机制铸铁管?
建筑给排水
2017-03-16 16:08:29
请教关于高层排水立管的问题
建筑给排水
2017-02-04 13:37:18
高层排水立管与通气管之间的连接H管,需要算量吗?
建筑给排水
2016-12-23 20:08:23
建筑排水立管是否需要安装简易消能装置?
建筑给排水
2016-11-21 16:57:01
给排水中管道井中的给水和排水立管
建筑给排水
2016-11-02 09:12:13
排水立管布置在那合适吗?横支管能穿过窗户吗?求各位大神解答
建筑给排水
2016-10-18 16:30:08
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开