12楼
正常运行时开关是合上的,当运行中中性线断开时,遇到三相负荷不平衡,中性点电压漂移,当中性点电压达到设计值时击穿对地放电,引导保护动作.
回复
13楼
正常运行时开关是合上的,当运行中中性线断开时,遇到三相负荷不平衡,中性点电压漂移,当中性点电压达到设计值时击穿对地放电,引导保护动作.
回复
14楼
间隙保护用于中性点接地闸刀正常运行时断开的变压器,一般在接地闸刀处装有一可调整间距的放电间隙,间隙接地端装有电流互感器。间隙是根据两端电压大小而动作击穿的。间隙保护动作后短延时跳开变压器各侧断路器。
主变零序电流保护指接在变压器中性点套管出口处的电流互感器测得的零序电流超过定值后短延时跳开变压器各侧断路器。
回复
15楼
由于变压器中性点运行方式的不同,保护方式就相应有不同的构成方式,直连方式和经接地刀闸接地的方式,用接于此回路的电流互感器即能反映,也就是所说的零序过流保护。而对于经间隙接地的方式,它的保护采用零序电流继电器和零序电压继电器并联方式,并带有0.5秒的延时构成。 当系统发生接地故障时,在放电间隙放电时有零序电流,则使设在放电间隙接地一端的专用电流互感器的零序电流继电器动作;若放电间隙不放电,则利用零序电压继电器动作。当发生间歇性弧光接地时,间隙保护共用的时间元件不得中途返回,以保证间隙接地保护的可靠动作。
回复