请教零序保护的问题
lzq_123
lzq_123 Lv.3
2007年09月01日 19:37:23
来自于继电保护
只看楼主

主变零序电流和击穿间隙零序有什么区别?

主变零序电流和击穿间隙零序有什么区别?
免费打赏
bingjinyub
2007年09月01日 20:05:57
2楼
两个名词都没听说过 主变也有零序? 击穿零序应该类似漏电保护吧。
一般的零序都装在电动机出线柜上 保护电缆 及电机三相不平衡
回复
deng7101
2007年09月02日 06:10:48
3楼
间隙保护用于中性点接地闸刀正常运行时断开的变压器,一般在接地闸刀处装有一可调整间距的放电间隙,间隙接地端装有电流互感器。间隙是根据两端电压大小而动作击穿的。间隙保护动作后短延时跳开变压器各侧断路器。
主变零序电流保护指接在变压器中性点套管出口处的电流互感器测得的零序电流超过定值后短延时跳开变压器各侧断路器。
二者不可同时投入。
回复
lzq_123
2007年09月02日 20:26:32
4楼
谢谢3楼的朋友我明白了.
回复
cht189
2007年09月03日 16:55:37
5楼
回复
kxb01
2007年09月04日 01:27:48
6楼
间隙保护还可以保护操作过电压造成的损失
至于两者不同时投入好象没听过
回复
yanster
2007年09月04日 13:28:54
7楼
现在的微机主变保护在间隙保护(不接地保护)方面一般都会同时提供间隙过流和间隙过压保护的
回复
bhww666
2007年09月04日 14:15:35
8楼




主变怎么没有零序保护,楼不知就不要乱说哟
回复
tcchezhong
2007年09月05日 08:39:25
9楼

基本正确。
但“二者不可同时投入”不了解,也不同意。“二者不可同时投入”,为什么呢?能解释一下吗?
回复
lzq_123
2007年09月05日 20:39:56
10楼
请问主变中性点接地可以不通过避雷器而接地吗?
回复
laolangsan
2007年09月05日 21:15:41
11楼

可以呀.