高位消防水箱,气压罐?
行不行呐
行不行呐 Lv.11
2013年02月28日 11:48:35
只看楼主

如图,30层楼顶消防水箱,不明白旁边水罐设置的作用。说它是气压罐吧,貌似接在水箱进水管上了,而且体积不算大,也没见到稳压泵。。新手,求解释。

如图,30层楼顶消防水箱,不明白旁边水罐设置的作用。说它是气压罐吧,貌似接在水箱进水管上了,而且体积不算大,也没见到稳压泵。。新手,求解释。
SANY0140.JPG SANY0137.JPG SANY0148.JPG SANY0151.JPG SANY0154.JPG SANY0153.JPG

SANY0153.JPG


SANY0154.JPG


SANY0137.JPG


SANY0140.JPG


SANY0148.JPG


SANY0151.JPG

waterdn
2013年03月01日 08:46:39
2楼
罐看起来应该是稳压罐。罐有一根向上的管子是通向哪里的呢
回复
行不行呐
2013年03月01日 14:21:20
3楼
canyue55 发表于 2013-3-1 08:46 罐看起来应该是稳压罐。罐有一根向上的管子是通向哪里的呢水箱进水浮球阀
回复
waterdn
2013年03月01日 14:27:08
4楼
这个我的理解是,可能当体自来水水压不是很稳定,这个稳压罐可能是生活上稳压用的。不可能用于消防的,因为他在水箱的进水管上
回复
19843414
2013年03月01日 14:37:37
5楼
生活上不需要稳压吧,在消防水箱进水管上不清楚干啥用的。
回复
waterdn
2013年03月02日 08:30:52
6楼
这建筑看起来是学校或者厂房,是不是对水压稳定有要求
回复
行不行呐
2013年03月02日 09:24:33
7楼
canyue55 发表于 2013-3-2 08:30 这建筑看起来是学校或者厂房,是不是对水压稳定有要求你见过30层的学校或者厂房吗;P,带裙住宅,
回复
liwenfeng527
2013年03月02日 11:03:28
8楼
肯定不是消防的稳压罐,稳压罐都接在稳压泵后侧。
回复
zhangzhe1988yy
2013年03月03日 00:33:51
9楼
有压力,并且只有一根管道进出水,应该是稳定高压给水泵的稳压罐,至于后面接的刻有外文的管件,我也不知道是什么东西
回复
yuhouji
2013年03月03日 08:52:30
10楼
应该是稳压管,罐顶上的那个尖(管)应该是自动放气阀。
回复
菠萝不甜
2013年03月04日 12:51:30
11楼
这个我记得是,缓冲起泵时管网内突然压力增加。保护管网用的!起缓冲作用
回复

相关推荐

APP内打开