400KVA变压器主断路器整定多大合适?怎么计算?
yq_lily
yq_lily Lv.12
2013年02月28日 11:29:36
来自于变压器
只看楼主

请问400KVA变压器主断路器整定多大合适,800A大吗?

请问400KVA变压器主断路器整定多大合适,800A大吗?
免费打赏
a58547564
2013年03月24日 15:02:08
42楼
ayxdl1101 发表于 2013-2-28 11:49 400000/400/1.732=577A400000*1.4=560A400000/380/1.732=607A我算也是这么多。用630A的断路器就行了。
回复
xingzhinong
2013年03月24日 16:37:26
43楼
应该是整定到630A,作为长延时脱扣器整定值;另外,可以将额定电流577A放大一个系数作为短延时过流保护。当选择800A时,如果变压器长期运行电流接近800,断路器不会动作而造成变压器过热。如果担心变压器有短时过载电流,可将长延时的时间整定值选得大些。
谢谢啊,应该严谨
回复
yxp400
2013年03月28日 10:09:53
44楼
好资料,谢谢:)
回复
wysh
2013年03月28日 22:35:16
45楼
貌似这问题得加个“低压侧”三字儿
回复
long0928
2013年04月09日 00:06:06
46楼
yq_lily 发表于 2013-2-28 11:34 我也选的800A的,但是审图的说偏大那你就叫审图帮你说一个算啦!;P 我的单位二台400KVA的变变都是用800A
回复
lmoony8
2015年09月10日 10:08:11
47楼
非常感谢楼主
回复
边军1001
2017年05月05日 16:19:41
48楼
不大,一般都是变压器容量的1.5倍。
回复
边军1001
2017年05月05日 16:21:10
49楼
不大,一般都是变压器容量的1.5倍。
回复
zhy8340
2017年05月31日 09:23:28
50楼
可以算啊!三相变压器额定电流计算公式Se=根号3*U*I,所以400KV二次侧额定电流是577A,可以选择630A的断路器。图集04DX101-1上也有数据能查,第40页
回复
zoneqin
2017年06月02日 14:25:58
51楼
路过学习了,楼主开了个好题