400KVA变压器主断路器整定多大合适?怎么计算?
yq_lily
yq_lily Lv.12
2013年02月28日 11:29:36
来自于变压器
只看楼主

请问400KVA变压器主断路器整定多大合适,800A大吗?

请问400KVA变压器主断路器整定多大合适,800A大吗?
免费打赏
xingzhinong
2013年03月03日 13:07:49
32楼
断路器选1000A的,整定到800A,因为变压器会有过载电流的,整定到630A就容易跳闸
回复
dhz898
2013年03月04日 05:15:53
33楼
变压器额定电流577A,长延时保护电流630A
回复
andy20024014
2013年03月04日 09:41:32
34楼
我们做的比较多的就800A,也没审出什么问题,审图人员差别也很大啊。
回复
donts
2013年03月04日 13:24:47
35楼
400KVA变压器出口断路器壳架额定电流800A,整定电流630A。
回复
双鱼座
2013年03月04日 13:36:07
36楼
boeing_s 发表于 2013-2-28 11:53 给你个表参考一下谢谢你的分享 正需要这个
回复
engineershao
2013年03月05日 15:44:13
37楼
支持35楼。
回复
lgf860
2013年03月17日 13:01:58
38楼
整定630A,
回复
yzztianyu07
2013年03月17日 20:50:24
39楼

谢谢热心网友的分享!继续努力哦!
回复
老付
2013年03月23日 12:46:39
40楼
xingzhinong 发表于 2013-3-3 13:07 断路器选1000A的,整定到800A,因为变压器会有过载电流的,整定到630A就容易跳闸应该是整定到630A,作为长延时脱扣器整定值;另外,可以将额定电流577A放大一个系数作为短延时过流保护。当选择800A时,如果变压器长期运行电流接近800,断路器不会动作而造成变压器过热。如果担心变压器有短时过载电流,可将长延时的时间整定值选得大些。
回复
黑铁匠
2013年03月24日 10:25:12
41楼
hello_lcj 发表于 2013-3-1 15:37 可以算啊!三相变压器额定电流计算公式Se=根号3*U*I,所以400KV二次侧额定电流是577A,可以选择630A的断路器 …是这样的,不过那里嗨哟偶一个DW15-1000,不知怎么回事,