微机保护的防跳功能是否可以不要?
fang8_2
fang8_2 Lv.5
2013年02月27日 15:25:03
来自于继电保护
只看楼主

在35kV以下配电中,断路器绝大多使用的是VS1型,VS1型本身都是可以选择带防跳的,那么保护装置是不是可以不带了呢?本来防跳就是几个继电器组成,为什么一定要有保护来实现,占用保护内部有限的空间资源,也增加了故障发生的可能性。

在35kV以下配电中,断路器绝大多使用的是VS1型,VS1型本身都是可以选择带防跳的,那么保护装置是不是可以不带了呢?本来防跳就是几个继电器组成,为什么一定要有保护来实现,占用保护内部有限的空间资源,也增加了故障发生的可能性。
免费打赏
wanggangl
2013年03月11日 09:51:18
12楼
安全第一,必须的一定不能省
回复
hb7975
2013年03月11日 10:24:51
13楼
微保带防跳的比开关配带的防跳价格要低很多,在微保上接线也相对简单方便啊!
回复
chenyoude9927
2013年03月12日 11:08:46
14楼
这是个基本问题,二选其一即可
回复
fang8_2
2013年03月12日 12:14:59
15楼
hb7975 发表于 2013-3-11 10:24 微保带防跳的比开关配带的防跳价格要低很多,在微保上接线也相对简单方便啊!谢谢
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年03月12日 16:54:27
16楼
我们这边最近2年刚刚改成的 采用微机防跳回路 断路器不用 其实都一样
回复
wangxf
2013年03月13日 08:18:41
17楼
严重赞同6楼的说法!支持!
回复
xingzhinong
2013年03月14日 13:50:51
20楼
谢谢各位,学习了
回复
cs19791106
2013年03月14日 21:43:39
21楼
谁有图,传图上来分析一下可否?
回复
victor20080001
2013年03月15日 00:36:55
22楼
我是新人浏览学习,希望更多这种探讨
回复
xingzhinong
2013年03月16日 17:04:22
23楼
微机综保上带着防跳,VS1就不要带了
回复

相关推荐

APP内打开