微机保护的防跳功能是否可以不要?
fang8_2
fang8_2 Lv.5
2013年02月27日 15:25:03
来自于继电保护
只看楼主

在35kV以下配电中,断路器绝大多使用的是VS1型,VS1型本身都是可以选择带防跳的,那么保护装置是不是可以不带了呢?本来防跳就是几个继电器组成,为什么一定要有保护来实现,占用保护内部有限的空间资源,也增加了故障发生的可能性。

在35kV以下配电中,断路器绝大多使用的是VS1型,VS1型本身都是可以选择带防跳的,那么保护装置是不是可以不带了呢?本来防跳就是几个继电器组成,为什么一定要有保护来实现,占用保护内部有限的空间资源,也增加了故障发生的可能性。
免费打赏
zhaoxj66
2013年03月17日 08:29:58
24楼
防跳是必须有的,二者取其一就可以了。
回复
cdj23983
2013年03月17日 12:02:23
25楼
两者都可以要的,不过需要改造一下,好像在合闸回路加一常闭点与跳位监视并联:lol
回复
国电南自
2013年03月20日 11:23:28
26楼
gwjok 发表于 2013-2-28 08:53 “防跳”回路的定义是什么?是“防止手合断路器于故障线路且发生手合开关接点粘连的情况下,由于“线路保 …6楼正解,现在很多断路器都带防跳的,而且基本上都很稳定,也就是说微机可以不带防跳。但是有些地方继电保护要求是必须带防跳,断路器的防跳要拆掉,可能是因为不太信任断路器所带的防跳,比如说东北几乎都是要求综保带防跳的!
回复
zsphn6666
2013年03月26日 10:42:59
27楼
两套留一套即可。
回复
beigta_001
2013年03月27日 22:32:44
28楼
这个问题太高深了
回复
sunwei7980
2013年03月30日 22:01:56
29楼
有时不注意两者一齐用,第一次能合闸,第二次就不能了,只要留一套就行,我们这儿都是把开关拆掉,留以备用,都给装置会好一些,主要是比较方便.
回复
lhhetj
2013年12月11日 22:50:56
30楼
防跳回路一般用断路器本身的,保护上的防跳回路封掉。
回复
kxmhanbing
2013年12月15日 14:25:04
31楼
2选1即可,电气设计要简单、安全、可靠
回复
cxjcxfcxc
2014年01月02日 10:19:09
32楼
防跳回路 必须有1个 保留保护装置内部的 还是 采用断路器本体内的,现在最新的规程有明确要求 根据不同的电压等级 有 说明。可以看看::lol
回复
xgl_x818
2014年01月08日 21:11:55
33楼
:)可以不要,但必须启用断路器的防跳功能且保证断路器的防跳功能完整可靠。
回复

相关推荐

APP内打开