SATWE-8参数设置——砼矩形梁转T形(自动附加楼板翼缘)
鲁烟半岛epc
2013年02月27日 10:11:36
来自于PKPM
只看楼主

本帖最后由 sxj20289558 于 2013-2-27 10:24 编辑 《混凝土规范》5.2.4条,楼板作为梁的有效翼缘的有利作用需要考虑。考虑时可以按表计算,也可以用刚度增大的方法,按表计算就是每根梁都通过计算得到自己的有效翼缘宽度,这样矩形梁就成了T形,刚度增大也是每根梁都计算,但是不是直接在矩形截面的基础上加上有效翼缘,是转化成一个刚度增大系数,每根梁都通过计算获得一个系数。 SATWE中,我们可以不加区分地放大梁的刚度(通过指定中梁刚度放大系数),也可以更加客观地因梁而异地计算每根梁的增大系数(梁刚度系数按2010规范取值),推荐后者,以便和规范接轨。

本帖最后由 sxj20289558 于 2013-2-27 10:24 编辑

《混凝土规范》5.2.4条,楼板作为梁的有效翼缘的有利作用需要考虑。考虑时可以按表计算,也可以用刚度增大的方法,按表计算就是每根梁都通过计算得到自己的有效翼缘宽度,这样矩形梁就成了T形,刚度增大也是每根梁都计算,但是不是直接在矩形截面的基础上加上有效翼缘,是转化成一个刚度增大系数,每根梁都通过计算获得一个系数。
SATWE中,我们可以不加区分地放大梁的刚度(通过指定中梁刚度放大系数),也可以更加客观地因梁而异地计算每根梁的增大系数(梁刚度系数按2010规范取值),推荐后者,以便和规范接轨。
但是,在SATWE-8中,有一点就要注意了。除了上面的两种可供选择的方法外,还有一个“砼矩形梁转T形(自动附加楼板翼缘)”,本人经过尝试,发现不管你的刚度增大的选项选没选,勾选了这个之后,程序会按规范的第一种方法去给每根梁增加上有效翼缘,刚度增大系数=1.00。
简而言之,SATWE-8可以实现规范5.2.4所述两种方法考虑楼板对梁的有利作用,SATWE却只提供一种,就是后者:刚度增大。而且刚度增大也细分为:不因梁而异、因梁而异。
恳请批评、指正。
免费打赏
樱花满开
2013年02月27日 10:20:31
2楼
本帖最后由 sxj20289558 于 2013-2-27 18:29 编辑

我也有这个疑问。pkpm2010新规范版本设计软件V1.3改进要点一书(2012年6月)中说“将矩形截面转换成T形截面进行刚度和承载力的计算”,T型更接近实际,希望是两个没有重复计算刚度。
是否可以认为是梁本身配筋和挠度等计算,而不是整体结构的刚度呢?
回复
樱花满开
2013年02月27日 10:20:52
3楼
pkpm2010新规范版本设计软件V1.3改进要点一书(2012年6月)下载地址:

http://ishare.iask.sina.com.cn/f/33533772.html?sudaref=so.360.cn&retcode=0
回复
liudehuahailei
2013年05月08日 17:14:38
5楼
勾了转T形后,计算结果会比原来的小。
回复
beyonds
2013年05月09日 09:26:05
6楼
satwe中也有该选项的。
不知道如何配筋,翼缘钢筋在哪里显示?配到板里面吗?
回复
鲁烟半岛epc
2013年08月08日 11:36:30
7楼
是啊,是不是重复啊
回复
freefreak
2013年08月24日 09:40:41
8楼
这个问题官方资料好像也没有详细的说明,还有暗撑和交叉斜筋如何配筋
回复
小朱123
2013年08月24日 10:20:26
9楼

支持撸主无私奉献为新人指路!加油
回复
tanbohu1314
2013年09月27日 15:08:02
10楼
到底怎么回事啊
回复
jiagongyan
2013年10月21日 18:04:45
11楼
经测试,勾选以后梁配筋减小1/5
回复
lichuqin
2013年11月13日 22:13:10
12楼
一般勾选T型梁选项后,梁刚度放大系数不同时勾选,而是在那填写中梁刚度放大系数为1.
回复

相关推荐

pkpm 中push模块参数设置
PKPM 2015-08-03 21:00:57
APP内打开