请教:35KV手车式真空断路器型号ZN23-40.5/1600A-25KA(配CT19BN弹簧操动机构),采用的是AC220V的操作电源,当操作电源消失瞬间要使断路器跳闸,应在控制跳闸回路中采用什么型号参数的电容来储能?该储能电容的型号、电压、电容量选用多大?才能使CT19BN弹簧操动机构内的分闸电磁铁即分励脱扣器动作去跳闸?(注:分励脱扣器额定工作电流3.8A,额定电功率836W,线圈电阻20Ω),
请教:35KV手车式真空断路器型号ZN23-40.5/1600A-25KA(配CT19BN弹簧操动机构),采用的是AC220V的操作电源,当操作电源消失瞬间要使断路器跳闸,应在控制跳闸回路中采用什么型号参数的电容来储能?该储能电容的型号、电压、电容量选用多大?才能使CT19BN弹簧操动机构内的分闸电磁铁即分励脱扣器动作去跳闸?(注:分励脱扣器额定工作电流3.8A,额定电功率836W,线圈电阻20Ω),
2楼
楼主应该学过“电”吧?因为对断路器数据说的很全。
交流电源为操作电源AC220V,电容器是无法储存交流电的?!
装一台UPS吧!
回复
3楼
谢谢lingxuct ,现在情况是有两台35kV开关柜:1台为35KV进线断路器柜(配ZN23-40.5/1600A-20KA真空断路器),1台为35KV的PT柜,此两台柜已在现场安装好了,在不增加设备厂家很大费用的情况下,又能解决:控制电源消失后,断路器自动跳闸。
回复
4楼
我是新手,想不到什么办法,坐等看看专家有何高见!
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-27 16:02 编辑 xndqlxm74 发表于 2013-2-27 15:23 谢谢lingxuct ,现在情况是有两台35kV开关柜:1台为35KV进线断路器柜(配ZN23-40.5/1600A-20KA真空断路器), …2楼说的看懂了吗?交流控制且用高压过来的电源,有故障时断路器会跳不开的,装台小容量的UPS,电源仍取低压220V,输出给控制的二次回路。一台小UPS有几百(1000把块)钱,系统就可靠了,不舍得?当高压发生短路故障时,电压在故障同时会变的很低,跳闸回路的电压同时也降的很低,断路器就没法跳闸了,保护功能就没有了?!!!而UPS只要维持断路器跳闸瞬间的几十ms时间,有1A电流就可以了?!!!
回复
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-27 15:59 编辑
AC220V操作电源正常时可通过电阻+硅整流二极管对电容充电,当操作电源消失时电容又可通过另一个硅整流二极管对断路器的分闸线圈放电使其跳闸,我的问题是选择什么型号?多大电压?多大容量的电容?比如:CJ40Ⅱ 450V 220uF或CD 400V 220uF等等够不够使以上我说的断路器分闸线圈跳闸?
回复
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-2-27 16:09 编辑 xndqlxm74 发表于 2013-2-27 15:55 AC220V操作电源正常时可通过电阻+硅整流二极管对电容充电,当操作电源消失时电容又可通过另一个硅整流二极管 …交流电源的跳闸回路,用直流去执行跳闸,可靠吗?我没试过,理论上是否成立,没研究过。楼主非要往这方面考虑(或研究),建议去查看断路器的跳闸线圈是不是“交直流两用”,如果交直流两用的,就可以用这种方法,并计算跳闸所需电流(大小和时间)。同时,查阅断路器的说明书,跳闸时间是多少。
回复
8楼
严格来说,断路器的分合闸线圈,肯定是直流的,不能交直流两用。之所以可以用交流电源作为操作电源,是因为在断路器的分合闸回路带有整流回路,所以操作电源可以交直流两用。
实际上,楼主采用电容储能的方式,是可以实现交流电源消失时断路器分闸功能的。但具体电容如何选取,没有实际运用过,不好说。建议问柜厂(元件成套)的朋友,他们可能遇到的比较多。
回复
9楼
ZN23-40.5/1600-20真空断路器(采用交流220V操作电源),其储能电机、合闸线圈、跳闸线圈前全部用整流桥经过整流了的,所以操作电源是可以“交直流两用”。想采用储能电容来给跳闸线圈动作,只是想用最简单的办法(只需加1只电容、2只硅整流二极管再改点线而已)。
不是不舍得用UPS,而是两台35KV柜已在现场安装好了(还没有正式投入运行),柜内已无法安装UPS了;要用UPS就得必须在柜外另设一个地方来安装UPS,还要用电缆引出来。
回复
10楼
本帖最后由 xndqlxm74 于 2013-2-27 22:29 编辑
回复
11楼
:lol
交流操作带储能电容跳闸标准图集99D203有啊。。不过没有详细计算方法。。
现在都直流操作了或者交流带UPS形式。。
增加跳闸电容,得增加其充放电回路、自检回路等,麻烦。。直流上个UPS得了。