一般烟感的间距是15米 那是不是最大保护面积是15米X15米呢?
一般烟感的间距是15米 那是不是最大保护面积是15米X15米呢?
2楼
根据烟感的型号有说明的,安装高度不一样,保护的半径不一样。有些规范上面也有烟感安装的要求,比如距梁最少距离是有规定的
回复
3楼
哦,原来这样啊
回复
4楼
学习了!!
回复
5楼
错。烟感半径也有很多要求,但最大情况下应该是6.7m。间距15m布置有点大了吧?
回复
6楼
请问这个6.7米是怎么来的呢?15米是不是相当于长边 6.7相当短边呢?
回复
7楼
好的,我学习了
回复
8楼
挺好,好哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
9楼
6.7米是高的楼层可以这么布置,一般烟感5.8米的保护半径,火灾自动报警规范有写。
回复
10楼
xyzpilot 发表于 2013-2-28 23:41 请问这个6.7米是怎么来的呢?15米是不是相当于长边 6.7相当短边呢?火规有要求。最大半径是6.7M,很多时候都没有这么大。是半径,不存在长边短边。15m肯定是有问题的。
回复
11楼
不是 你还要考虑梁的问题
回复